消防风机必须安装在风机房里吗,如果不能安装在设备间里,需要采取什么措施保护,相关的规范条文是哪个?

 我来答
暖通小绵羊
2015-06-08 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:9.1万
展开全部
用满足防火要求的防火板隔断出一个单独放置消防风机的空间,在我们浙江,《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》是作为设计依据的,里面写了“当空间条件受到限制时,可设置在专用空间内,该空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机两侧应有足够的安装维修空间。”你可以参考一下
环球网校
2019-01-25 · 移动学习,职达未来!
环球网校
环球网校成立于2003年,十多年来坚持“以学员为中心、以质量为本、以创新驱动”的经营理念,现已发展成为集考试研究、网络课程、直播课堂、题库、答疑、模考、图书、学员社区等为一体的规模化学习平台
向TA提问
展开全部
规范规定是要安装在专用机房内的
  • 在线客服
  • 官方服务
    • 官方网站
    • 精华资料
    • 免费直播课
    • 免费领课
    • 领优惠券
    • 考试日历
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
滴水不漏
2019-01-24 · 知道合伙人企业管理行家
滴水不漏
知道合伙人企业管理行家
采纳数:2 获赞数:13
注册消防工程师 一级建造师 注册安全工程师

向TA提问 私信TA
展开全部
根据最新的排烟系统规范《建筑防烟排烟系统技术标准》GB+51251-2017
4.4.5条 排烟风机应设置在专用机房内。