求西门子直流调速器的可控硅损坏一般有几种原因?

 我来答
jscztyl
2015-05-04 · TA获得超过1872个赞
知道小有建树答主
回答量:949
采纳率:0%
帮助的人:524万
展开全部
一般情况下不会坏,因为保护很全面,如果坏,可能有几种原因:
一、整定数据不对,堵转倍数和电流过载倍数设置有问题,查看P171、P172、P180、P181,一般在正负130以内。
二、查看电机容量与装置容量是否配套,看P76,一般情况下不会有问题。
三、系统在运行时是否有振荡现象,特别是电流环,在振荡时电流很大,会冲过保护值,烧坏可控硅。。
四、检查电机,是否有短路等现象,瞬间短路也可能会烧坏可控硅。
五、检查进线电压、是否有瞬间过电压现象,同时要检查装置设置的电压参数,是否与进线相同。
六、可控硅导热胶是否失效,导热功能下降,可控硅紧固件是否松动,要拆下可控硅才能知道。
七、查看装置的冷却风扇,是否能自由转动?工作是否异常?测温度感应元器件是否异常,能不能正确反馈温度。
八、瞬间断电后又来电时,由于时间很短,系统没有检测出或已被屏幕,此时会产生脉冲混乱,也会烧坏可控硅。
十、控制电路板是否有异常?
十一、脉冲单元是否有异常,特别是脉冲变压器和周围的二极管,经常会击穿。
十二、检查脉冲变到可控硅之间的接线,是否有掉线、松动或丢脉冲。
十三、运行过程中否有异物掉入装置。
总之要把可控硅拆下后,通过观察可控硅的外表可以进行分析。
更多追问追答
追问
在损坏前,直流调速器频道报警A031,请问是否与此有关?
频繁报警
直流调速器泰莱德TLDE
2022-07-08 · 百度认证:安徽泰莱德自动化技术有限公司官方账号
直流调速器泰莱德TLDE
向TA提问
展开全部
首先,设置数据不正确,阻塞多个和当前过载的多个设置问题,检查P 171、P 172、P 180、P 181,通常以正负130为单位。
2,检查电机容量与设备容量是否匹配,看看P76,一般情况下不会有问题。
3,系统运行中是否存在振荡现象,特别是电流回路,当电流很大时,会突破保护值,烧毁晶闸管。
4,检查电机是否有短路等现象,瞬时短路也可能烧毁晶闸管。
5.检查输入电压,是否存在瞬时过电压现象,并检查设备设置的电压参数是否与输入线路相同。
6.可控硅导热胶是否失效,导热功能是否降低,晶闸管紧固件是否松动,有必要拆下晶闸管才能知道。
7.检查设备的冷却风扇,你能自由旋转吗?工作异常吗?测量温度感应元件是否异常,以及它是否能正确地反馈温度。
8.瞬间断电后又来电时,由于时间很短,系统没有检测出或已被屏幕,此时会产生脉冲混乱,也会烧坏可控硅。
10.控制电路板有什么异常吗?
11.脉冲单元中是否有异常,特别是脉冲变压器和周围的二极管,往往会突破。
12.检查脉冲与晶闸管之间的接线,如果有电线掉落,则松开或失去脉冲。
13.操作期间是否有异物落入装置内。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起