关于消防应急灯具与供电线路之间的连接不得使用插头连接有消防应急照明系统安装有国家标准吗?
3个回答
引用GXWANG188的回答:
你自己没有搞清楚应急照明。规范中有规定的。
应急照明分两种:
一种带蓄电池的,可以用插头的,可以一路电源供电,还可以用开关控制,但充电电池的线路不能关断,就是说有的应急照明可以在平时当普通照明用,可以开和关,灯虽然被关掉了,不亮了,但里面的充电电池不可以关掉,继续在充电;
一种不带蓄电池的,当然不能有插头连接,而且必须是双电源供电,不可以用开关控制。
说“一种带蓄电池的,可以用插头的,”不准确,因为插头拔掉了,就没有线路对应急灯的蓄电池充电?是吧?这样蓄电池就会慢慢放电完毕,最终没电,是吧?除非另有一根电线连到应急灯的蓄电池不断的充电,事实上呀,没有的这样的应急灯。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有。
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)第4.5.5条, 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。
防止有人拨掉插头线,到真正发生火灾时因无指示灯光而导致人员无法快速正确地疏散。对于什么是专用工具,什么是专用工具方可拆卸的插头,规范没说,现实中也很难找到,所以干脆就不要用插头来连接。
建议:直接接线,防止人为拨掉。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?