车库地下空间停车场的一氧化碳co浓度检测报警装置如何设置?

今年有文件要求车库要有一氧化碳CO浓度检测报警装置,只知道要检测报警联锁,以前没做过,如何设计?联动如何实现?... 今年有文件要求车库要有一氧化碳CO浓度检测报警装置,只知道要检测报警联锁,以前没做过,如何设计?联动如何实现? 展开
 我来答
奋斗123654无悔
2019-07-20 · TA获得超过258个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

车库地下空间停车场的一氧化碳co浓度检测报警装置

1、环境条件 

1.1 环境温度:10一30℃ 

1.2 相对湿度:<80]

1.3 大气压力:86一106 kpao 

1.4 周围应无干扰检定的因素。

2、电源电压应符合产品使用说明书上的要求。

3、检定用设备  

3.1 气体标准物质  采 用 由 国家计量行政部门批准、颁布并具有相应标准物质“制造计量器具许可证”的单位提供的co气体标准物质。对等级为3级和5级的仪器,气体标准物质的总不确定度应分别不大于1.0]和不大于1.5]。 

3.2零点气零点 气 可 采用高纯氮气或清洁空气。清洁空气中的co含量应不大于1u mol/mol(x了0一6)。

3.3 减压阀、流量计和管路  使 用 与 气体标准物质钢瓶配套的减压阀,准确度不低于2.5级的流量计及使用不影响测定气体浓度的管路。

3.4 秒表分辨率为0.1s,准确度为士0.25s /h的电子秒表或机械秒表。

4、检定前应将被测仪器

检定用设备置于检定环境条件下12 ho。


扩展资料:

检测气体:一氧化碳

一氧化碳(carbon monoxide, CO)纯品为无色、无臭、无刺激性的气体。分子量28.01,密度1.250g/l,冰点为-207℃,沸点-190℃。

在水中的溶解度甚低,但易溶于氨水。

空气混合爆炸极限为12.5%~74%。一氧化碳进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合,进而使血红蛋白不能与氧气结合,从而引起机体组织出现缺氧,导致人体窒息死亡。

因此一氧化碳具有毒性。一氧化碳是无色、无臭、无味的气体,故易于忽略而致中毒。

气体危害:

一氧化碳会危害我们人体的健康,如果一氧化碳中毒厉害的话会导致人死亡,所以提醒大家要安全用煤气,在工厂上班的同志也要注意一氧化碳的浓度!

泵吸式一氧化碳检测仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器、可燃气体传感器和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器。

泵吸式一氧化碳检测仪具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,带内置泵,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。

泵吸式一氧化碳检测仪特点:

1.自带吸气泵,可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定

2.声、光报警

3.大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值显示

4.开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检

5.安全提示:定期闪灯、声音提示

6.出众的音频声音报警

7.配有充电器,携带方便、使用灵活

8.维护费用很低

9.可以支持1、2、3或4种的气体检测工作

资料来源;百度百科-一氧化碳检测仪


清诚声发射
2023-09-13 广告
作为清诚声发射研究(广州)有限公司的工作人员,我们可以提供储罐底板声发射监测检测的相关信息。这种检测方法利用声发射技术,对储罐底板的状态进行实时监测,以便及时发现和解决潜在问题,确保储罐的安全运行。声发射监测技术具有实时、动态和连续监测的优... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
山东创世电子
2020-03-24
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:1820
展开全部
有关车库一氧化碳有关规范的内容整理如下:
(1)《车库建筑设计规范》JGJ100-2015
7.3.3 当车库停车区域自然通风达不到稀释废气标准时,应设置机械排风系统,并应符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1的规定。
条文说明:机动车库及非机动车库摩托车停车区域稀释废气的标准是一氧化碳、甲醛和铅等的浓度,但以一氧化碳为主,如其稀释到了安全浓度,其他有害成分亦到了安全浓度。美国工业卫生局许可一氧化碳浓度平均等于小于50ppm,最大等于小于100ppm(不超过1h)即125mg/m3。我国《工业企业设计卫生标准》GBZ 1中一氧化碳短时间接触容许浓度为30mg/m3(24ppm)。机械式机动车库内,有时有积留废气和汽油蒸汽,该处应设局部排风予以排除。
7.3.8 中型及以上机动车库送风、排风机宜选用多台并联或变频调速,运行方式宜采用定时启、停风机或根据室内CO气体浓度自动控制风机运行。
(2)GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
6.3.8 汽车库通风应满足以下规定:
1 车库内自然通风不能满足CO最高允许浓度应不大于30mg/m3的标准时应设机械通风系统。 
2 地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。具备自然进风条件的地下汽车库,可采用自然进风、机械排风的方式。
3 车流量随时间变化较大的车库,宜设置CO浓度传感器,风机宜采用多台并联方式或设置风机调速装置。
(3)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
5.5.11 采用CO浓度自动控制风机的启停(或运行台数),有利于在保持车库内空气质量的前提下节约能源,但由于CO浓度探测设备比较贵,因此适用于高峰时段不确定的地下车库在汽车开、停过程中,通过对其主要排放污染物CO浓度的监测来控制通风设备的运行。
(4)《绿色建筑评价标准》GB-T50378-2014
8.2.13 地下车库设置与排风联动的一氧化碳浓度监测装置,评价分值为5分。
(5)山东省工程建设《绿色建筑评价标准》DB37 / T 5097-2017
8.2.11 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳监测装置,评价分值为7分。
(6)《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010
9.5.5设置机械通风的汽车库,宜设一氧化碳检测和控制装置控制通风系统运行。
通过学习相关规范,我们可以了解到,对地下车库一氧化碳CO探测器的安装要求并没有强制规定,考虑到人身安全,规范中强调的是对车库一定空间内一氧化碳浓度的限制。
创世电子在综合满足上述规范要求的前提下,考虑实际经济原则,给出地下车库一氧化碳CO探测器安装的建议是:
1、安装高度建议距地面1.5m左右为宜。
2、一氧化碳CO探测器的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般200-300m2左右一个。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2020-08-14
展开全部
  • CO传感器的布放:按防火分区放置,每个分区1~3个,按面积大小,安装方式是离地1.3米

  • 联动控制:在风机动力箱内预留PLC控制接点(运行状态、故障状态、手/自动状态、启停控制),将CO传感器和风机控制点接入PLC

AGS300+AGD200车库一氧化碳探测系统

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2017-09-14
展开全部
  1. CO传感器的布放:按防火分区放置,每个分区1~3个,按面积大小,安装方式是离地1.3米

  2. 联动控制:在风机动力箱内预留PLC控制接点(运行状态、故障状态、手/自动状态、启停控制),将CO传感器和风机控制点接入PLC

 

 


 http://www.autequ.com/Product.aspx?CateId=8&Id=11

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
万莱福生物技术
2015-11-26 · TA获得超过153个赞
知道答主
回答量:119
采纳率:0%
帮助的人:22.3万
展开全部
首先在需要检测的位置安装一氧化碳检测器,然后在根据要求配套联动报警装置,当一氧化碳气体超标时会触发报警。但是你说的联动方式是需要什么样的联动方式,用有线连接到值班保安监控室触发报警声音,还是用无线连接;或者是利用用手机网络发出短信通知的形式到责任人手机上;或者是直接启动地下车库的排风换气系统等。需要你在详细的说明,我这边都能做到
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助