大楼弱电井的门能否开向消防前室?参考什么规范?是否有明文规定不能呢?
展开全部
不能开向消防前室。
消防前室的作用是用于隔绝消防楼梯与走道的正压密闭空间,该密闭前室内如果设置了任何设备的联通门,一旦设备或设备线路起火,烟气及高温将迅速充满整个前室,则该前室就失去了其隔绝楼梯与走道的作用,人员逃生时将因为前室的高温和烟气而无法进入消防楼梯间,非但起不到消防作用,反而成了逃生的障碍。
《高层民用建筑设计防火规范》第6.2.5.1条:
楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
《高层民用建筑防火设计规范》第6.2.5.1楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。《建筑设计防火规范》中虽未明文规定,但考虑到防烟要求,也不可以开设。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
最新高层建筑防火规范6.4.3.5,除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。住宅消防前室是可以开的,其他的不行。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以
1,强弱电井门的要外开,为丙级以上防火要求
2,门开启状态不可阻挡消防设施及其它门的开启,一般强弱电的门都有自动闭门器的
3,你可以去网上下载个<消防标准规范.exe>,里面是各类消防规范集成
1,强弱电井门的要外开,为丙级以上防火要求
2,门开启状态不可阻挡消防设施及其它门的开启,一般强弱电的门都有自动闭门器的
3,你可以去网上下载个<消防标准规范.exe>,里面是各类消防规范集成
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
消防法及建筑方面的法规应该有规定,可以查阅参考。总之,若不存在安全隐患应该是可以的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?