PLC中MW0 MW8 都是什么意思?怎么规定的
展开全部
在西门子PLC系统里,
MWx表示数据格式为字WORD或整数INT的内部寄存器地址;
MW0表示偏移地址为0的内存字,MW8表示偏移地址为8的内存字;
西门子PLC系统基本上是以字节为单位的,所以,其数据格式为字WORD或整数INT的”规范“偏移地址是以2为步进量的,例如:MW2、MW4、MW6;(MW1这种地址也是允许的,但必须自行保证程序中所使用的数据地址不复用)
推而广之,若数据格式为双字DWORD或双整数DINT的”规范“偏移地址是以4为步进量的,例如:MD0、MD4、MD8;(MD1这种地址也是允许的,但必须自行保证程序中所使用的数据地址不复用)
MB0就包括了M0.7至M0.0,其中M0.7是最高位;
MW0就包括了MB0及MB1,其中MB0是高位字;
MD0就包括了MW0及MW2,其中MW0是高位字;
MD0也包括了MB0至MB3,其中MB0是高位字;
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询