威伦触摸屏和三菱PLC连接 该如何设置

我用威伦的触摸屏和三菱PLCFX1S-20MR连接,威伦的触摸屏是系统参数设置该选择哪种PLC型号... 我用威伦的触摸屏和三菱PLC FX1S-20MR 连接 ,威伦的触摸屏是系统参数设置该选择哪种PLC型号 展开
 我来答
云云说教育
2019-08-20 · 教育领域爱好者
云云说教育
采纳数:630 获赞数:403527

向TA提问 私信TA
展开全部

1、在桌面上点击,点击文件打开系统设置。

2、点击设备选择PLC口再选择三菱FX系列。

3、接下来可以看到界面上的许多选项,下载口选择三菱FX系列。

4、扩展口选择三菱FX系列 最后点击确定 。

5、全部设置完成点下载就可以了。

深圳市兴威帆电子技术有限公司
2023-06-12 广告
要想实现三菱plc和威纶触摸屏通信的通信其实很简单,步骤如下:1、打开威纶软件;2、单击“编辑”——系统参数;3、在弹出的对话框名称中输入“三菱型号”;4、并勾选下面的“PLC”,选择好PLC类型;5、用通讯线联机即可实现通讯。三菱PLC英... 点击进入详情页
本回答由深圳市兴威帆电子技术有限公司提供
凡沫雅
2015-10-26 · TA获得超过2.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:54%
帮助的人:1573万
展开全部
选择FX0N/FX2型号,设置时使用RS485-4W,波特率等设置为COM1,9600,E,7/1,通讯线缆使用随威纶通人机配送的MT6000-FX,插在PLC的编程口上,CPU那侧的参数里面无需设定即可进行通讯。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友8150780
推荐于2017-10-12 · TA获得超过4525个赞
知道小有建树答主
回答量:810
采纳率:100%
帮助的人:365万
展开全部
选择FX0N/FX2型号,设置时使用RS485-4W,波特率等设置为COM1,9600,E,7/1,通讯线缆使用随威纶通人机配送的MT6000-FX,插在PLC的编程口上,CPU那侧的参数里面无需设定即可进行通讯。
追问
不行啊。。。。为什么吗
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
IREXCOM
2012-01-06 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:68
采纳率:0%
帮助的人:28.8万
展开全部
9600,e,8,1
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ybc7778
2012-01-07 · TA获得超过6091个赞
知道小有建树答主
回答量:1959
采纳率:25%
帮助的人:1187万
展开全部
选择FX0N/FX2系列
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式