威伦触摸屏和三菱PLC连接 该如何设置
我用威伦的触摸屏和三菱PLCFX1S-20MR连接,威伦的触摸屏是系统参数设置该选择哪种PLC型号...
我用威伦的触摸屏和三菱PLC FX1S-20MR 连接 ,威伦的触摸屏是系统参数设置该选择哪种PLC型号
展开
6个回答
深圳市兴威帆电子技术有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
要想实现三菱plc和威纶触摸屏通信的通信其实很简单,步骤如下:1、打开威纶软件;2、单击“编辑”——系统参数;3、在弹出的对话框名称中输入“三菱型号”;4、并勾选下面的“PLC”,选择好PLC类型;5、用通讯线联机即可实现通讯。三菱PLC英...
点击进入详情页
本回答由深圳市兴威帆电子技术有限公司提供
展开全部
选择FX0N/FX2型号,设置时使用RS485-4W,波特率等设置为COM1,9600,E,7/1,通讯线缆使用随威纶通人机配送的MT6000-FX,插在PLC的编程口上,CPU那侧的参数里面无需设定即可进行通讯。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
选择FX0N/FX2型号,设置时使用RS485-4W,波特率等设置为COM1,9600,E,7/1,通讯线缆使用随威纶通人机配送的MT6000-FX,插在PLC的编程口上,CPU那侧的参数里面无需设定即可进行通讯。
追问
不行啊。。。。为什么吗
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
9600,e,8,1
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
选择FX0N/FX2系列
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询