三菱PLC FX1S-30MR的接口是RS 422,用UBS/RS232加通讯线可以与计算机通讯吗?

装了驱动,设置好了相应端口,软件是SWOPC-FXGP/WIN-C3.0的.我写入程序时弹出来通讯错误!另外如何调试请教一下!先打开SWOPC-FXGP/WIN-C软件,... 装了驱动,设置好了相应端口,软件是SWOPC-FXGP/WIN-C 3.0的.我写入程序时弹出来通讯错误!另外如何调试请教一下!
先打开SWOPC-FXGP/WIN-C 软件,就能打开PLC程序,如果直接在存储位置双击PLC文件,就会弹出选择打开方式的对话框
展开
 我来答
Xiphor
2012-01-07 · TA获得超过370个赞
知道小有建树答主
回答量:232
采纳率:50%
帮助的人:73.9万
展开全部
RS442和RS232是不同的通讯标准,通讯线不能通用的。
RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。实际上还有一根信号地线,共5根线。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。即一个主设备(Master),其余为从设备(Salve),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Ω(终接电阻)。
jansonsong
2012-01-07
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:8.6万
展开全部
用GX Developer软件,查看你的通讯线所在的端口号,然后设置好通讯端口,TEST一下,如果显示已经与PLC连接了就可以下载了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-01-07
展开全部
用 USB/RS422 吧!

请看 武汉鸿伟光电
E820A USB转RS485/RS422接口
E820B USB转RS-232/RS485/RS422隔离转换器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ybc7778
2012-01-07 · TA获得超过6091个赞
知道小有建树答主
回答量:1959
采纳率:25%
帮助的人:1216万
展开全部
我用的数据线是 sc-90 usb转串口
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)