变压器的效率是随着负荷率变化而变化吗
1个回答
推荐于2018-04-18 · 知道合伙人教育行家
百度网友74c92f7e6
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人教育行家
采纳数:11172
获赞数:31062
1981年东南大学无线电专业毕业,就教于扬州大学电子信息专业,1996年副教授,现退休,江苏省政府采购办专家
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
变压器的效率确实是随负荷率变化而变化的。
变压器效率的定义是:η=输出功率/输入功率。
输出功率正比于变压器的负荷率,如图中绿线。
输入功率是由两部分构成:输出功率加上变压自身损耗。损耗功率又分为两部分:铁损、铜损。
变压器铁损是由铁芯特性以及磁通密度决定,在变压器负载变化过程中基本不变(或者说因为初级线圈电阻的电压降造成磁通略有下降而稍微降低),如图中黑线;铜损则与负载率(输出电流)相关,损耗正比于负载电流的平方,如图中棕色线。总损耗由两部分叠加,如图中红色线。
在空载时只有损耗,没有输出,效率最低。随着负载率的提高,输出功率大幅上升,效率大幅提高。但是由于铜损按照平方率曲线上升,到了后面上升速度远超过输出功率线性上升的速度,所以在负载率较大时,损耗上升太快,效率又重新掉头向下。
通常变压器在额定功率的2/3附近效率达到最大值。