施工现场的配电箱之间怎么接线??

施工现场的临时用电的配电箱之间怎么选择导线,有没有专门的临时用电的配线方法???需要不需要计算整个施工现场的用电负荷。如果我是电气工长,刚进到一个新的工地,怎么才能正确的... 施工现场的临时用电的配电箱之间怎么选择导线,有没有专门的临时用电的配线方法???需要不需要计算整个施工现场的用电负荷。
如果我是电气工长,刚进到一个新的工地,怎么才能正确的接好现场的临电???
展开
 我来答
life南念
2019-09-24 · TA获得超过2600个赞
知道答主
回答量:302
采纳率:100%
帮助的人:7.6万
展开全部

1、施工现场一般机动性比较大,用电功率也不稳定。

①所以应当在计算导线截面积时,应适当加大一点,留出余量,必须使用三相五线制供电。

②各用电设备必须使用橡胶软缆线外壳必须接地。

2、工作零线与保护零线必须分开使用;控制线路不得超过3米,控制开关必须使用带漏电保护的。

3、如果施工现场比较大,每隔一定的距离要增加“分配箱”并做好接地。

4、配电箱之间的连线宜采用地埋,一般埋深地表下-80公分,电缆上方要用细沙、水泥板覆盖,并根据线路走向做好标记。

5、对用电特殊的、用电量较大的要用专用闸箱、闸刀控制,还要向供电部门申请临时供电,否则做停电处理。

6、各用电设备、电箱必须做好防雨措施。

上曼电气
2023-06-12 广告
首先要明白接零与接地的区别:接零是将保护零线(PE线)与用电设备的金属外壳作电气连接,当漏电发生时,相线与保护零线短接发生短路,短路电流瞬间熔断保险丝切断电源起保护作用;接地是将保护零线(PE线)与接地桩(地极)相连接,当发生漏电。。 电源... 点击进入详情页
本回答由上曼电气提供
充电学童
推荐于2017-09-21
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1.施工现场一般机动性比较大,用电功率也不稳定,所以应当在计算导线截面积时,应适当加大一点,留出余量,必须使用三相五线制供电(一般情况导线不允许架空);各用电设备必须使用橡胶软缆线外壳必须接地;
2.工作零线与保护零线必须分开使用;控制线路不得超过3米,控制开关必须使用带漏电保护的;
3.如果施工现场比较大,每隔一定的距离要增加“分配箱”并做好接地(具体长度可以根据实际情况稍改动,但不要超出规定值很多);
4.配电箱之间的连线宜采用地埋,一般埋深地表下-80公分,电缆上方要用细沙、水泥板覆盖,并根据线路走向做好标记;
5.对用电特殊的、用电量较大的要用专用闸箱、闸刀(带漏电)控制,还要向供电部门申请临时供电,否则做停电处理。
6.各用电设备、电箱必须做好防雨措施。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
禅心g3
2021-03-30 · TA获得超过327个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
推荐于2017-09-05 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:6571
采纳率:86%
帮助的人:922万
展开全部
1、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005
2、施工电缆用五心线
3、配电箱进线,五心线中黄、绿、红接在总开关上(防误开关),蓝线(N零)接在零排上(固定在绝缘子上的铜铝排),黄绿相间线(PE 地线)接在地排上。
4、配电箱出线,一般把蓝、黄、绿、红接在漏电上,黄绿相间线接在地排上。
5、把配电箱门与箱体做软连接,配电箱做重复接地,重复接地线接在地排上。
6、配电箱的安装架也要做接地连接。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
☆daydream★c8
2007-09-28 · TA获得超过102个赞
知道答主
回答量:80
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
临时配电 也需要计算用电符合 特别是那些特殊设备都是瞬间电流比较大
220V绝缘包层是必须的了 380V的还是建议3+1的线安全 一次线别太长了

补充: 哥哥说的对 我在韩企干的时间长了 韩国零相跟地相用一根线 应该是4+1线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?