S7200的以太网模块(243-1)能和西门子触摸屏smart 700IE 用网线连接吗,能的话,怎么设置,跪谢!!

 我来答
承诺首先歧视公知
2019-03-23
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:2956
展开全部

可以连接。但是麻烦一点。

  1. 在 STEP 7 Micro/WIN 中配置 CP 243-1 
    在 STEP 7 Micro/Win 中利用以太网向导组态 CP 243-1。需要更多信息可以通过 F1 参考 STEP 7 Micro/WIN 的在线帮助

2.编写程序, 调用 ETH0_CTRL

  • 在 STEP 7 Micro/WIN 程序中,必须在每一个周期调用 ETH0_CTRL 子程序。

  • 最后,下载整个组态到 S7-200 中。

3.在触摸屏Smart700Ie在Control Panel中设置IP地址,与PLC同网段。

4.在Flexible的组态软件的连接页面里建立连接,输入PLC和触摸屏的IP地址。将项目下载至触摸屏即可

琴知0kb
2016-06-07 · TA获得超过509个赞
知道答主
回答量:453
采纳率:0%
帮助的人:123万
展开全部
MOXA有工业以太网交换机,CP243-1是西门子S7-200中专用的以太网模块,用来把S7-200联入以太网中的,用其它厂家的产品与S7-200应该是无法配用的,还是不要更换厂家了,不过你要是选择工业以太网交换机倒是可以选择MOXA的。