PLC300模拟量输入模块怎么样才能在STEP7里面反映出来,我是新手,谢谢

 我来答
wuyounanhai
2012-01-09 · TA获得超过1217个赞
知道小有建树答主
回答量:570
采纳率:100%
帮助的人:381万
展开全部
根据模拟量输入类型,在硬件配置里面选择相应的类型,有的PLC模板硬件需要跳线这个需要注意一下,然后看看模板的硬件地址比如是256,然后在程序里面编程,可以直接调用FC105,量程根据传感器的量程进行选择,然后输出就是实际之了
追问
我这边直接由由一个变送器给一个输入信号到输入模块(比如是5V),这个信号是由输入模块A/D转换器自动转换成数字量(就是0~27648之间)吗?我如果不确定输入信号的具体大小,那我在STEP7中能否检测的到?
追答
变送器输出如果是0-5V的,那5V在STEP7里面对应的就是27648,如果超过5V还会网上增加,但最大到32767,在STEP7里面你可以直接监控PIW256这个变量才看是多少
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
51单片机中的工作寄存器是一种特殊的寄存器,它存储的数据可以在单片机的工作时钟周期内被修改。工作寄存器通常用于存储操作数、传输数据或执行其他常规操作。由于51单片机具有许多指令可以直接访问内部的工作寄存器,因此工作寄存器在单片机编程中具有重... 点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
百度网友844561b
2012-01-09 · 超过24用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:83
采纳率:0%
帮助的人:46.6万
展开全部
在step7 的硬件配置中 配置好了 模块上每个通道的地址也就分配好了,编程就可以直接用了。
硬件配置还是有些细节的,建议系统的学习一下,很快可以上手。
追问
做过数字量的,就是模拟量的接线了之后,输入端信号(比如说是电压)在step7是直接成了0~27648,还是要自己再去编程(调用FC105之类的),OK的话我追加20分
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a324342
2012-01-09 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:104
采纳率:0%
帮助的人:34.1万
展开全部
硬件组态 通讯后就可以在电脑上step7软件中监视 控制模块了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式