如何根据用电功率计算用多大容量的变压器
1个回答
展开全部
变压器容量选择方法很多,你所说的只是其中之一。
若不考虑负荷发展,变压器容量大于负载的用电视在功率即可。若考虑负荷发展,加上一个系数,考虑5-8年即可。
若不考虑负荷发展,变压器容量大于负载的用电视在功率即可。若考虑负荷发展,加上一个系数,考虑5-8年即可。
追问
我们商场用的是三相电,全用于照明,平均电流是200a.装多大变压器合适?主电缆配多大的?谢谢
追答
三相功率算一算,就是132kVA。如果不考虑其他,选160的也可以了,建议按0.7的负载率考虑,选200kVA的。可以为以后发展留点余地。另外,电流最好用最大电流,因为变压器过载是有限制条件的。
电缆根据你选用的型号,选择载流量大于最大负荷电流。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询