用plc的一个脉冲信号能同时给2个步进驱动器么?
4个回答
展开全部
可以,plc高速脉冲输出点少,而且脉冲指令的局限性只写一个脉冲输出点,比如说plsy d0 d1 y0。1#步进电机方向为y1,y2。2#电机方向为y3y4。这样就可以单独控制两个电机(但是当两个电机同时运行时运行频率是相同的),比如说现在让1#电机以1000hz的频率正方向运行1000个脉冲,那么就是plsy d0 d1 y0
y1
mov k1000 d0
mov k1000 d1
y1
mov k1000 d0
mov k1000 d1
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
第一:你的精度要求不高,速度不快。
第二:两个电机必须要同步运动
第二:两个电机必须要同步运动
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
任何步进驱动器的脉冲输入端都是光耦隔离,因此理论上问题不大。但是这样设计的目的是什么呢?同步?
追问
因为有2个电机,不会改变plc内部的程序,不知道对plc和驱动器有没有损害
追答
就PLC输出端来讲,脉冲速度不高的情况下,驱动能力是足够驱动2路脉冲输入端的。如果驱动器是同品牌同型号,或者是相同的接线原理,相同的电压输入范围的话,一般来讲没有损害,放心使用,但是最好电话咨询下厂商的技术支持。如果品牌、型号、批次不同,或者接线原理、内阻不同,虽然也可以接,但是电路上需要注意的地方很多,难以一一描述。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询