组态王连接三菱fx2n D寄存器无法读值问题

组态王连接三菱fx2nD寄存器无法读值问题..跪求解答啊。急急急急急急急急!!!!组态王连接485bd连接三菱fx2nD寄存器无法读值问题为什么啊?跪求解答。谢谢啊。。好... 组态王连接三菱fx2n D寄存器无法读值问题 ..跪求解答啊。急急急急急急急急!!!!
组态王连接485bd 连接三菱fx2n D寄存器无法读值问题
为什么啊?跪求解答。谢谢啊。。好人啊。。神保佑你啊。。祝你一生平安啊。。万事大吉,全家安康,永远幸福,万事如意啊。。拜托啦。。搭救我啊。快过年啦。帮帮我吧。工作需要啊。
展开
 我来答
cai_hong
2012-01-10 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:56
采纳率:0%
帮助的人:49.4万
展开全部
通讯能够建立吗
如果通讯不通的话,大概有几种原因:
1.组态王软件里 设备组态通讯参数是否正确,地址、波特率、校验等通讯格式
2 FX2N的485从站地址是否正确,通讯格式是否和组态软件一致
3组点是正确
追问
问题解决了,原来是组态王6.53版本的bug , 更新到6.55就可以了。不过你的回答是我出现这个问题前遇到的问题,就是设备组态通讯参数是否正确,地址、波特率、校验等通讯格式
老是调不对。。不过谢谢你的回答啦。。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友65016a2
2012-05-28
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:6610
展开全部
原来这个是BUG啊?老是改不过来。。。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起