问题是先有计算负荷,再有选择变压器功率。现在的问题整个颠倒过来了。现在试着做一下:
1、假设:A、所带的设备功率彼此差别不大;B、民用照明负荷不超过总负荷的15%;C、100A是指高压侧的100A;D、高压侧电压为10KV。那么,高压侧100A的变压器功率为:
Se=1.732×10*100=1732KVA
变压器实际标称容量为1600KVA。
2、由于供电局要求用户功率因数不低于0.90;假设:设置功率因数补偿装置,补偿后功率因数为0.95。
计算负荷:Sjs=1600×0.8=1280KVA
Qjs=1280×sin(arcos(0.95))=399.67KVAR
Pjs=399.67÷tg(arcos(0.95))=1216KW
3、电容器补偿计算:
Q’=(1216×tg(arcos(0.82)))-399.67
=848.77-399.67≥450KVAR
4、计算负荷转算为实际设备统计负荷
Ptj=1216÷0.85=1431KW
高压100A的变压器能够带的自然负荷功率为1431KW,但必须在低压侧设置不小于450KVAR的电容器补偿装置。
