2台大1.5匹的空调一起用,要装多少安的空气开关?

 我来答
小niuniu呀
高粉答主

2021-07-20 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:1076
采纳率:100%
帮助的人:29.2万
展开全部

以3匹为例,如果是220V供电的空调选择2.5平方的电线、16A的空开就可以、如果是380V供电的话选择4平方的电线、32A的空开就可以。

220V电压下,32A的空气开关 选择空气开关安培计算法 1匹=735W≈750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W此计算法以此类推。

例:3匹空调器如何选择合适的空气开关:(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。

空调运转注意:

空调器刚运转时为急速降温可将选择开关调至高速档,待温度下降后再调至中速低速档;窗式空调器通风换气可使用通风开关,但换气时间不超过15分钟;

空调器室外散热器上积灰太多会使效率下降,应定期检查和清扫室外散热器(在停电后进行,可用压缩空气吹净);

当感到空调器使用不理想时应查阅使用说明书,分析是否因使用不当而引起,查明原因后进行纠正。

空虚探
2017-03-03 · TA获得超过558个赞
知道答主
回答量:287
采纳率:0%
帮助的人:76.9万
展开全部
以3匹为例,如果是220V供电的空调选择2.5平方的电线、16A的空开就可以、如果是380V供电的话选择4平方的电线、32A的空开就可以。
220V电压下,32A的空气开关 选择空气开关安培计算法 1匹=735W≈750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W此计算法以此类推。
例:3匹空调器如何选择合适的空气开关:
(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。