计算机双网卡能够通过TCP/IP冗余读取WINCC的数据吗
2017-08-14
展开全部
1.1.IndustrialEthernet(IE)是通过MAC地址通讯2.TCP/IP是通过IP地址通讯3.如果用CP343-1,则最好通过S7-connection方式通讯,就是WinCC中的Namedconnection。当然,肯定也可以用IE或者TCP/IP。4.相对来说,与西门子PLC通讯肯定是S7方式最好,不仅稳定,而且通讯量大,且支持多种诊断。对于第三方的可以用IE和TCP/IP的,一般来说有MAC更加稳定快速,因为MAC是唯一的,而IP是可以随意更换的。但是如果网络中有路由,则一般多用IP方式。无所谓好坏,都是一种通讯手段而已。一般考虑的优先级S7>IE>TCP/IP,当然这是一般情况,毕竟,东西是死的,人是活的。对于400H的CPU,因为要建立S7冗余连接,所以这时必须要设置MAC地址,因为冗余连接从底层来说是靠MAC地址切换的。所以切换迅速。要是靠IP来切换的话就慢很多。你如果学过OSI七层模型就会知道,MAC地址通讯(ISO)是属于第2层的,而IP是属于第3层,TCP是属于第4层的。层数越向上,报文越复杂,相应的通讯判断条件也会增多,所以响应速度相应就会下降。5.有时候为保证通讯的灵活和稳定兼顾,也有IE和TCP/IP同时用的情况,相应的就有一种通讯方式是TCP-on-ISO的,就是要将IP地址和MAC地址同时设置。
快又稳
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
在Linux环境下配置基于域名的虚拟主机,需安装Apache或Nginx等Web服务器,并编辑配置文件。以Apache为例,需创建虚拟主机配置文件,指定域名、文档根目录等,然后启用该配置文件并重启Apache服务。同样,Nginx也需在相应...
点击进入详情页
本回答由快又稳提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询