没有地线如果发生漏电,漏保插头能起作用吗?
有用的。
漏电保护的工作原理是通过火线和通过零线的电流相同,说明电路工作正常,没有漏电的现象。当通过火线的电流大于通过地线的电流,说明电路里有漏电现象,漏电通过机壳到大地或者通过人体到大地,造成流过漏电保护器两相不平衡,漏电保护器马上动作断开电路。
由于漏电流是通过大地回流造成漏电保护器工作,所以没有接地线一样可以使漏电保护器工作的。
扩展资料:
漏电保护器使用时应注意事项:
1、漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统
对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。
但是,这对人体仍不安全。显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1秒内立即跳闸,切断了电源主回路。
2、漏电保护器保护线路的工作中性线N要通过零序电流互感器
否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。采集者退散。
3、接零保护线(PE)不准通过零序电流互感器
因为保护线路(PE)通过零序电流互感器时,漏电电流经PE保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。
我住高层,没条件。这水龙头原理是先出水然后才通电工作的。那么要是水漏电,金属管也跟着漏电,然后我从这接线出来,这根线当然也带电,我意思是有什么设备可以检测这根弦有电,并提醒我不能触碰。如果外接设备接了带电的线工作的话,是不是就造成电流进出不平衡,从而触发漏保插头跳闸?
楼房插座里有一根黄绿双色线引出接到热水器外壳,和出水口的外壳上就可以了,或者从浴室的等电位箱引出接地线也行,