我这人比较笨,花了2天时间,看了很多资料,才把CRC校验原理弄清楚。其实该CRC校验的过程就是异或、移位、取余数。
目前CRC校验有直接计算和查表法。这两种方法我都用PLC(AB)梯形图实现过。
直接计算会让PLC的执行时间将变得很长,特别是当传输数据量大的时候,因为每个字节的每个位都要进行一次计算。
推荐用查表法,PLC执行快,一个字节查表一次,计算一次。至于算法可百度搜索,很多用C语言实现的,想办法把它转为梯形图实现就可以了,并不需要知道它的原理。
CRC校验是否正确,你可以下载CRC校验器来验证。