电表1接进火线2进零线3出火线4出零线会正常工作吗 40

 我来答
白喵与黑帽子
2019-07-02 · TA获得超过1902个赞
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:4839
展开全部

电表1接进火线2进零线3出火线4出零线不会正常工作。

通常,电度表都是采用1端接电网火线,2端接用电器火线;3端接入户零线,4端接用电器零线。即所说的:1、3进,2、4出。

电能表正常接线。  家用电能表都是单相电度表,一般分四个接线端:接线端1,接线端2,接线端3,接线端4。  正常使用接线:1-火线进,2-火线出,3-零线进,4-零线出。这是单相电度表的正确接线,电能表可以正常转动,计量,使用。

扩展资料:

一、电能表计量单位

不管什么样的电能表,要想完成电能计量都必须要满足以下两个条件:  

1、电能表需要产生和实际功率相符合的功率信号:电压信号或者电流信号。  

2、电能表的实际功率信号可以正常叠加,累积形成电度表数值。

二、电能表计量原理

由电能表电能计算公式:P=UIcosφ可知电能表的正常计量需要测量流经电能表的电压和电流,再通过电能表自动计量叠加产生电能消耗。 

电压通过并联电压互感器来测量。电流通过串联电流互感器来测量。  

补充:电能表中电压和流经电流会产生磁场,进而产生扭转力矩,带动电能表转轴转动而计量。

三、电能表不转的几种情况:  

1、电能表电压线圈断开或者接触不良,此时,电压值为0,电表不转。  

2、电能表中电流互感器二次侧开路,没有电流,此时电流值为0,电表不准。

3、当电能表中电流互感器二次侧接反后,扭转力矩方向改变,电能表可能会反转。

参考资料:百度百科-电能表

苏州科贝斯电子
2024-08-27 广告
单相EPS应急电源是苏州科贝斯电子有限公司的重要产品之一。该产品专为市电断电或电压异常时提供稳定电力设计,广泛应用于家庭、小型商业设施及办公环境中。它集输入端、蓄电池组、逆变器、输出端及控制系统于一体,具备快速响应、高可靠性及智能控制等优势... 点击进入详情页
本回答由苏州科贝斯电子提供
白头山下老人参
推荐于2017-10-13 · TA获得超过3.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:83%
帮助的人:3202万
展开全部

这种接法会造成严重的短路事故,应该是12接火线,34接零线,现在电子表也可以12接零线,34接火线,不影响使用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鲁承宝
2012-01-15 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:55%
帮助的人:2025万
展开全部
是不是1.3和2.4 的关系,你看一下,表接线上面有个盖。盖后面有接线图。要按那个接。因为现在有点乱,每个厂家出的都有自己的接线方式。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
可玛斯
2012-01-15
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:7.8万
展开全部
你接的不对单项机械电表的4个口分别是1进火线2出火线3进零线4出零线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)