请问安装暖气时该如何验收呢?

安装时需要另收其他费用吗?安装暖气时该如何验收?... 安装时需要另收其他费用吗?安装暖气时该如何验收? 展开
 我来答
孙钧sunjun
推荐于2017-09-02 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:4518
采纳率:0%
帮助的人:3385万
展开全部
安装是如果材料准备充分,不需要另收其他费用,验收规范如下步骤:
(1) 将试验管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出;
(2) 充满水后,进行水密性检查;
(3) 加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;
(4) 升至规定试验压力后(工作压力得1.5倍,以不少于1.0Mpa,如果暖气片系统的工作压力较大,试验压力要相应增加),停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.06Mpa。在30分钟内,允许两次补压,升至规定试验压力。
(5) 然后在工作压力的1.15倍状态下(工作压力一般不大于0.6Mpa,即试验压力为0.8Mpa即满足要求),稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处无渗无漏为合格。
beixing444
2012-01-15
知道答主
回答量:47
采纳率:0%
帮助的人:27.6万
展开全部
第一看暖气漏不漏水,第二暖气加压供暖质量
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?