为什么漏电保护器的工作零线不能重复接地

 我来答
纵横天下带刀
2012-03-23 · TA获得超过667个赞
知道小有建树答主
回答量:237
采纳率:100%
帮助的人:185万
展开全部
漏电保护器的工作零线必须在进保护器前重复接地,进漏电保护器前大地与零线形成等电位,这是符合安全保护规定的,相对触电防护来说更安全。如果工作零线经漏电保护器后再重复接地就会造成电流矢量和不为零,也就是产生了漏电电流,漏电开关会拒合!
LZY939418333
推荐于2017-10-07 · TA获得超过1565个赞
知道小有建树答主
回答量:575
采纳率:50%
帮助的人:363万
展开全部
漏电保护器还有一个名字叫,剩余电流保护器,它要求相线和零线的电流一样大,在设计时一般都设计了泄漏电流整定值,当线路上不平衡电流超出整定值时,漏电保护器就会自动跳闸。例如:居民户一般要求安装30MA泄漏电流的漏电保护器,你如果在保护器后面线路上搞重复接地,势必造成相线和零线的不平衡电流,保护器当然就会跳闸。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
mpclove110
2012-01-16
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1701
展开全部
统一 LZY93941833的看法
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答