信捷PLC XC3-24E-T 和昆仑通态TPC7062K 触摸屏的通讯如何设置? 100
数据线的连接方式(XC3的串口----TPC的串口)XC3的4脚连接TPC7062的3脚XC3的5脚连接TPC7062的2脚XC3的8脚连接TPC7062的5脚连接线估计...
数据线的连接方式 (XC3 的串口----TPC的串口)
XC3的4脚连接TPC7062的3脚
XC3的5脚连接TPC7062的2脚
XC3的8脚连接TPC7062的5脚
连接线估计没问题。
MCGS 的驱动中有XC的驱动,可是在组态软件中
1 添加通用串口父设备
2 设备0 -信捷XC系列PLC
连接好变量后 ,在TPC7062做个最简单的显示X0的状态,也没反应。
而且奇怪的是 ,在通用父串口设备中,竟然显示是 COM2口。
而TPC7062的RS232口应该是COM1. RS485才是COM2.
在通用父串口设备中把串口号改为COM1 19200 -8-E-1 以后还是连接不上。
这个串口的通讯方式,用XC3的编程软件可以正常连接。
有用过XC3与TPC组合的高手吗?请指教
谢谢 展开
7062K停产了,替代是7062Ti. 找官方客服要XC驱动,接线方式参考驱动帮助。 2种方式接线。1,触摸屏com1(232口接PLC圆8头,台达/信捷 pLC编程线)2.触摸屏com2(DB9头7脚--PLC的485A,DB9头8脚--PLC的485B)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
建议用串口调试工具看一看,我猜想是协议的问题,也就是那个驱动
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
MCGS有XC3的驱动吗
追问
有的,网站里面有个定制驱动可以下载
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询