信捷PLC XC3-24E-T 和昆仑通态TPC7062K 触摸屏的通讯如何设置? 100

数据线的连接方式(XC3的串口----TPC的串口)XC3的4脚连接TPC7062的3脚XC3的5脚连接TPC7062的2脚XC3的8脚连接TPC7062的5脚连接线估计... 数据线的连接方式 (XC3 的串口----TPC的串口)

XC3的4脚连接TPC7062的3脚

XC3的5脚连接TPC7062的2脚

XC3的8脚连接TPC7062的5脚

连接线估计没问题。

MCGS 的驱动中有XC的驱动,可是在组态软件中

1 添加通用串口父设备

2 设备0 -信捷XC系列PLC

连接好变量后 ,在TPC7062做个最简单的显示X0的状态,也没反应。

而且奇怪的是 ,在通用父串口设备中,竟然显示是 COM2口。

而TPC7062的RS232口应该是COM1. RS485才是COM2.

在通用父串口设备中把串口号改为COM1 19200 -8-E-1 以后还是连接不上。

这个串口的通讯方式,用XC3的编程软件可以正常连接。

有用过XC3与TPC组合的高手吗?请指教

谢谢
展开
 我来答
百度网友fbc76ab
推荐于2018-03-04
知道答主
回答量:2
采纳率:100%
帮助的人:2901
展开全部
很遗憾现在才看到这个问题,我也遇到过你这样的问题,你的设置与硬件接线都说是正确的,只是采用232通讯时,用tcp官方提供的信捷驱动,必须将设备地址设为1
星际小小兵
2019-05-27 · TA获得超过124个赞
知道答主
回答量:107
采纳率:0%
帮助的人:28.4万
展开全部
7062K停产了,替代是7062Ti. 找官方客服要XC驱动,接线方式参考驱动帮助。 2种方式接线。1,触摸屏com1(232口接PLC圆8头,台达/信捷 pLC编程线)2.触摸屏com2(DB9头7脚--PLC的485A,DB9头8脚--PLC的485B)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gzh518
2012-01-30 · TA获得超过200个赞
知道答主
回答量:247
采纳率:0%
帮助的人:146万
展开全部
建议用串口调试工具看一看,我猜想是协议的问题,也就是那个驱动
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
生活如歌_
2012-01-15 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7398
采纳率:78%
帮助的人:2123万
展开全部
MCGS有XC3的驱动吗
追问
有的,网站里面有个定制驱动可以下载
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?