台达plc怎么同时连接电脑和触摸屏?

我用的台达ss系列plc和dvp-A系列触摸屏,我只能电脑和触摸屏链接,plc和触摸屏链接,电脑和触摸屏与plc链接通过同一个端口,怎么同时连接这样我好修改程序?... 我用的台达ss系列plc 和dvp-A系列触摸屏,我只能电脑和触摸屏链接,plc和触摸屏链接,电脑和触摸屏与plc链接通过同一个端口,怎么同时连接这样我好修改程序? 展开
 我来答
kongpay
2014-01-03 · TA获得超过3675个赞
知道大有可为答主
回答量:2184
采纳率:88%
帮助的人:685万
展开全部
在人机COM2输出RS485,9针插头的1、4脚连通输出RS-,2、3脚连通输出RS+,接到PLC的RS485接线点,正负要对应。
不用修改程序(除非你程序中已使用的RS通讯)。
电脑连接到RS232端口就可以。这样就可以在人机中控制在电脑中监控。
不过根据本人经历,RS485容易受到干扰,经常遇到变频器干扰RS485的通讯,有时出现连接丢失的情况。
穿黑裙的小妖
2019-03-05 · TA获得超过129个赞
知道答主
回答量:190
采纳率:78%
帮助的人:11.4万
展开全部

PLC的通讯口被触摸屏占用的情况下,可以用智能网关进行数据采集的;

详细资料

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wangjianhua199
2014-01-03 · TA获得超过663个赞
知道小有建树答主
回答量:332
采纳率:0%
帮助的人:219万
展开全部
台达的PLC支持的是标准的MODBUS协议。
MODBUS协议的方式是一主多从,
也就是说电脑-人机-PLC不能通过同一个端口连接
SS系列主机是有RS232口和RS485口两种接口的;
建议的连接方式是:
电脑和PLC通过RS232口连接,电脑为主机,PLC为从机
人机和PLC通过RS485口连接,人机为主机,PLC为从机
更多追问追答
追问
plc485通讯为两根线 人机为标准com插头 怎么接线?还有人机带有Bypass 模式:不知怎么用?
追答
人机界面的COM口485模式只要焊两根线,1正,6负。
人机的BYPASS是用来下载PLC程序的,跟通讯控制无关。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zw020901
2023-08-04
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:1084
展开全部
按你现有的连接方式,进入触摸屏系统菜单,设置USB为CDC模式(默认是disk模式)。再进WPLsoft,设置通讯模式为CDC模式,选择正确的com口。显示屏通过USB与电脑连接,电脑就可以直接透过显示屏与PLC联机操作。