台达plc怎么同时连接电脑和触摸屏?
我用的台达ss系列plc和dvp-A系列触摸屏,我只能电脑和触摸屏链接,plc和触摸屏链接,电脑和触摸屏与plc链接通过同一个端口,怎么同时连接这样我好修改程序?...
我用的台达ss系列plc 和dvp-A系列触摸屏,我只能电脑和触摸屏链接,plc和触摸屏链接,电脑和触摸屏与plc链接通过同一个端口,怎么同时连接这样我好修改程序?
展开
4个回答
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
台达的PLC支持的是标准的MODBUS协议。
MODBUS协议的方式是一主多从,
也就是说电脑-人机-PLC不能通过同一个端口连接
SS系列主机是有RS232口和RS485口两种接口的;
建议的连接方式是:
电脑和PLC通过RS232口连接,电脑为主机,PLC为从机
人机和PLC通过RS485口连接,人机为主机,PLC为从机
MODBUS协议的方式是一主多从,
也就是说电脑-人机-PLC不能通过同一个端口连接
SS系列主机是有RS232口和RS485口两种接口的;
建议的连接方式是:
电脑和PLC通过RS232口连接,电脑为主机,PLC为从机
人机和PLC通过RS485口连接,人机为主机,PLC为从机
更多追问追答
追问
plc485通讯为两根线 人机为标准com插头 怎么接线?还有人机带有Bypass 模式:不知怎么用?
追答
人机界面的COM口485模式只要焊两根线,1正,6负。
人机的BYPASS是用来下载PLC程序的,跟通讯控制无关。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
按你现有的连接方式,进入触摸屏系统菜单,设置USB为CDC模式(默认是disk模式)。再进WPLsoft,设置通讯模式为CDC模式,选择正确的com口。显示屏通过USB与电脑连接,电脑就可以直接透过显示屏与PLC联机操作。