关于变压器的问题
有一个变压器输入220v输出7v和15v但现在测量发现输入电压是240v输出时10.57v和22.78v想问240v相对于220v是不是在正常范围内实际输出电压能否当成额...
有一个变压器输入220v 输出7v和15v 但现在测量发现输入电压是240v 输出时10.57v和22.78v 想问 240v相对于220v是不是在正常范围内 实际输出电压能否当成额定输出电压来使用
展开
3个回答
2014-02-26 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
按照国家标准,220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。
也就是电压在198V-237V之间,都是正常的。
按国家标准生产的电器设备,电压在198V-237V之间,都能正常工作。
按照部颁或行业标准,220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的±10%。
也就是电压在198V-242V之间,都是正常的。
按行业标准生产的电器设备,电压在198V-242V之间,都能正常工作。
你的240V按国家标准,高了3V,按行业标准,在正常范围。
实际上,你的7V和15V,都要转换成直流使用,转换成的直流有稳压功能,只要输入的电压在允许范围内变化,输出的直流变化是不大的。
我国关于电压偏差的规定中,对于220V照明电压偏差允许值:+7~-10之间,220V电压的正偏差7%是235.4V 现在电压240V显然是超过额定电压标准了。你的变压器实际输出电压与额定输出电压也偏差的太大,会使用电设备的绝缘老化,甚至击穿。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以,但是不建议,长期使用会造成绝缘击穿,比较危险
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询