电力电缆故障测试仪的基本步骤:通常,测试以下步骤:

(1)找出电缆失效的原因和基本情况,如在运行过程中或预测试验中是否发生故障,新电缆是否为较长的电缆,近似长度的电缆,以及电缆中间是否有连接器。有无故障,电缆是否直埋或埋在电缆沟中,电缆类型等。

(2)必须明确电缆两端必须与其他线路断开,以确保电缆未通电,电缆周围的环境处于安全状态。

(3)每次连接电缆前,电缆故障测试仪必须注意每次使用短路线将电缆的相线接地,放电时,短路的一端必须首先接地,另一端必须连接到电缆的各相,对于其他电器,如电容器、试验变压器等,在接线和拆下连接线之前,应注意放电和接线,总之,要养成操作习惯,不怕麻烦,每次操作前,要注意将电器连接到电路上进行操作,放电后再进行操作..

(4)试验时,首先利用闪光测试仪的低压脉冲功能,对电缆每相的全长进行测试,当进行三次相对装甲试验时,试验波形一致,大多数高阻抗故障相试验波形一致,相试验波形一致,故障相位试验波形与要测试的低阻抗故障和高阻抗故障相故障的长度不一致,从而可以用低压脉冲直接测量故障距离。

(5)当采用高压闪络法测试时,无论电缆故障是高阻故障还是低阻故障,都可以采用高压闪络法进行测试。对于可通过低电压脉冲直接测试故障距离的低电阻或断线故障,通常需要使用高电压闪存来验证测试和故障点的准确点。

采用高压闪络法测试时,应注意电缆是单相故障还是多相故障。测试故障相时,应将其它电缆的相线与电缆铠装短路,以减少对其它电缆的干扰,提高测试精度。