110kV变电站,现在10kV配电室距新建电容器的距离不满足规定,中间设置防火墙有什么要求吗?

比如高出多少宽度设置等?另外当配电室为防火墙及防火门时,距离在6.5米够安全距离吗?... 比如高出多少宽度设置等?
另外当配电室为防火墙及防火门时,距离在6.5米够安全距离吗?
展开
 我来答
13716260812
2012-01-25
知道答主
回答量:77
采纳率:0%
帮助的人:36万
展开全部
oooO ↘┏━┓ ↙ Oooo
( 踩)→┃你┃ ←(死 )
\ ( →┃√┃ ← ) /
  \_)↗┗━┛ ↖(_/
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
px2004qq
2012-01-27
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:5.1万
展开全部
《建筑设计防火规范》2001 5.2.2
①两座建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
  ②相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减少,但不应小于3.5m。
  ③相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级,当相邻较高一面外墙的开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但不应小于3.5m。
  ④两座建筑相邻两面的外墙为非燃烧体如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门窗洞口面积之和不超过该外墙面积的5%,且门窗口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。
  ⑤耐火等级低于四级的原有建筑物,其防火间距可按四级确定。
  第5.2.2条 民用建筑与所属单独建造的终端变电所、燃煤锅炉房(单台蒸发量不超过4t且总蒸发量不超过12t)的防火间距可按本规范第5.2.1条执行
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友63a2844f
推荐于2016-12-02 · TA获得超过5249个赞
知道小有建树答主
回答量:1741
采纳率:50%
帮助的人:518万
展开全部
  第5.2.2条 民用建筑与所属单独建造的终端变电所、燃煤锅炉房(单台蒸发量不超过4t且总蒸发量不超过12t)的防火间距可按本规范第5.2.1条执行。