塔吊基础放在地下室顶板上,地下室顶板应如何加固?

 我来答
天蝎神经侠侣
高粉答主

2015-10-24 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:7533
采纳率:67%
帮助的人:723万
展开全部
1、塔吊穿过地下室顶板的,预留个洞口,每边要比塔吊边宽35CM才行,
2、塔吊拆了以后,用高一级别的砼加点微胀剂,浇筑砼补洞口啊。(钢筋要除锈、砼边要打毛处理等等。)

根据《QTZ40塔吊使用说明书》要求,基础下地面承载力不小于200KPa;结合塔吊基础最小厚度,基础埋深考虑为1.3m;根据《岩土工程勘察报告》显示,基础埋

3层土(粉土)深的土层为第○,查地质勘察报告土承载力特征值表:土承载力特征值为110Kpa,按照承载力比较,无法满足塔吊说明书中承载力要求;结合现场实际情况和周边信息得知此施工厂区原多为鱼塘,因此经过各方面考虑采用桩基础来解决塔吊底部承载力不足问题。

四、桩基础计算

1、桩基础主要参数

桩基础采用预应力砼管桩,管桩桩径为400;平面布置位置结合塔吊说明书和相关规范数据,采用采用正方形网格布置,桩布置位置按照桩中心距基础承台边缘的净距不小于1/2基础厚度考虑。

2、桩基础验算

单桩受力验算(偏心竖向力作用下)
zjhzlyl
2012-01-17 · TA获得超过2.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:94%
帮助的人:2358万
展开全部
塔吊基础没有必要放在地下室顶板上,根据施工平面布置所确定的位置,对地下室底板验算后,确定是否能满足使用要求,如果不能满足,需对地基作处理;地下室顶板相应位置大开口即可;施工完成后,按二次浇捣处理封闭。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友8dca76792
2012-01-17 · TA获得超过439个赞
知道答主
回答量:104
采纳率:100%
帮助的人:41.9万
展开全部
塔吊基础的地耐力要求不小于20吨。米,显然地下室顶板不能达到这一要求,塔吊基础自重80至100吨,加上设备自重30至40吨(自由高度),估计楼板要压塌啊,我支持上面两位的观点,不能放在地下室顶板上,可以经顶板留口,拆塔后二次浇注!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
karpsen
2012-01-17 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:8462
采纳率:65%
帮助的人:3092万
展开全部
塔吊不能放在地下室顶板上。
自由高度塔吊自重大约40吨,附墙后标准节的自重不算。更重的是塔吊基础。天然地基上的塔吊基础,可以平衡自由高度塔吊吊装的力矩,自重相当大。以5米X5米X1.4米的塔吊基础来计算,重量为84吨。这样,自由高度是塔吊基础面每平方荷载,没有计算分项系数的话,接近5吨,50KN。吊装的时候,考虑力矩,边缘的压力还要更大。
这样大的荷载,放在板中不可能,放在梁上也不行。只能安排在柱头。可是,即使柱子加大一倍还好办。基础如何解决?
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?