电流互感器准确级次为0.5SF10,其中0.5S的含义我知道,但是F10又是什么意思呢?请高手指教
4个回答
展开全部
FS10 定义为仪表保安系数 及当一次电流达到额定一次电流的10倍时,其复合误差大于10% 。
其目的是但一次短路时,铁芯应饱和,使得二次电流不能和一次成比例的变大,导致仪表烧坏。
其中10 是准确限值系数
其目的是但一次短路时,铁芯应饱和,使得二次电流不能和一次成比例的变大,导致仪表烧坏。
其中10 是准确限值系数
更多追问追答
追问
目前这个答案还比较像,但是又好像不太对。你的意思是不是一次电流不能超过额定值的10倍,否则就不能保证前面的精度了?
追答
短路电流可能很大,但是作为计量用的绕组只在稳态时计量,短路时不起作用,所以短路时误差越大,二次电流越小,就越能保护所接仪表不坏。
短路一次电流可能30倍、40倍甚至更高。这是保护级绕组不能饱和,精度要达到要求
北京京电锐新电力自动化设备有限公司
2019-05-31 广告
提起电流互感器综合测试仪,可以找北京京电锐新电力自动化设备有限公司了解看看。北京京电锐新电力自动化设备有限公司,致力于电力系统自动化仪器仪表及自动装置的研发与市场推广,经过十五年的发展,现已成为专业品牌,在行业占据一席之地。公司成立十余年来...
点击进入详情页
本回答由北京京电锐新电力自动化设备有限公司提供
展开全部
供电度表计量用的电流互感器的精度通常为0.2级。上述型号互感器不能作为计量使用。F10是误差10%。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
liuaqing111 说的正确
是指仪表保安系数
是计量用电流互感器的一个参数
用来防止一次电流过大时损坏电流互感器二次上接的仪表
仪表上也有仪表保安系统标志,要与电流互感器相配合使用
F10就是不超过10%的复合误差
是指仪表保安系数
是计量用电流互感器的一个参数
用来防止一次电流过大时损坏电流互感器二次上接的仪表
仪表上也有仪表保安系统标志,要与电流互感器相配合使用
F10就是不超过10%的复合误差
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
保护用电流互感器的精度等级..酷似
追问
这是表计用精度
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
更多回答(2)
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询