为什么电流互感器二次侧不允许开路?

 我来答
果果就是爱生活
高能答主

2021-06-17 · 专注生活教育知识分享
果果就是爱生活
采纳数:2072 获赞数:272169

向TA提问 私信TA
展开全部

电压互感器互感器二次侧不能短路,因为电压互感器一次绕组是与被测电路并联接于高压电网中,二次绕组匝数少,阻抗小,如发生短路,将产生很大的短路电流,有可能烧坏电压互感器,甚至影响一次电路的安全运行。

电流互感器的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

电流互感器二次开路的后果:

1、二次产生数千伏电压,高电压可能击穿电流互感器的绝缘,使整个配电设备外壳带电,也可能让检修人员触电,有生命危险。

2、 铁芯突变饱和会使互感器的铁芯损耗增加,铁芯会发热,损坏互感器。

3、互感器饱铁芯饱和,计量失准,CT比差和角差加大。

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
电流互感器二次开路电压一般为几十~几千伏特。安匝数较高的电流互感器,当二次开路时,会感应出很高的电压。例如:4 /1的TPY铁芯理论开路电压峰值可能达到上万伏。可能造成连接二次设备或CT本身二次的击穿。 二次开路原理: 电流互感器在正常... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
酒钧裘傲冬
2019-05-20 · TA获得超过3601个赞
知道大有可为答主
回答量:3031
采纳率:28%
帮助的人:154万
展开全部
  1、由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。
2、电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏搜索。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。
3、如果电流互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中电流互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有35千伏及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断,短路电阻小,则电压与电阻的商大,即电流大,非常危险。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiaohan1038
推荐于2016-08-06 · 知道合伙人生活技巧行家
xiaohan1038
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:13786 获赞数:217844
自2004年一直从事后勤行政管理工作,主要从事后勤行政管理、物业管理工作,热爱电力行业,希望共同探讨

向TA提问 私信TA
展开全部
一、运行中的电流互感器二次回路不允许开路。是因为一旦发生开路,会在开路的两端产生高电压危及人身设备安全,或使电流互感器发热导致损坏。
二、正常运行时,由于二次绕组的阻抗很小,一次电流所产生的磁动势大部分被二次电流产生的磁动势所补偿,总磁通密度不大,二次绕组感应的电动势也不大,一般不会超过几十伏。当二次回路开路时,阻抗无限增大,二次电流变为零,二次绕组磁动势也变为零,而一次绕组电流又不随二次开路而变小,失去了二次绕组磁动势的补偿作用,一次磁动势很大,全部用于励磁,合成磁通突然增大很多很多倍,使铁芯的磁路高度饱和,此时一次电流全部变成了励磁电流,在二次绕组中产生很高的电动势,其峰值可达几千伏甚至上万伏,威胁人身安全或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。
三、由于磁路的高度饱和,使磁感应强度骤然增大,铁芯中磁滞和涡流损耗急剧上升,会引起铁芯过热甚至烧毁电流互感器。所以运行中当需要检修、校验二次仪表时,必须先将电流互感器二次绕组或回路短接,再进行拆卸操作,电流互感器二次回路不能装设熔断器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2018-04-16
展开全部
这个很简单啊
朋友你看看我说的这个可以吗?

答:

由于电流互感器二次侧接的负载都是阻肮 ? 很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。根据磁动势平衡议程式: I 1 N 1 -I 2 N 2 =I 0 N 1 可知,由于 I 1 N 1 绝大部分被 I 2 N 2 所抵消,所以总的磁动势 I 0 N 1 很小,即激磁电流 I 0 (即空载电流)很小,只有一次电流 I1 的百分之几。如果二次侧开路,则 I 2 =0 ,有 I 1 N 1 =I 0 N 1 ,即 I 1 =I 0 ,而 I 1 是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。因此,此时励磁电流就是 I 1 ,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生: 1 )铁心过热,甚至烧毁互感器。 2 )由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。因此,电流互感器二次侧绝对不许开路。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2014-02-17
展开全部
因为电流互感器的二次绕组在开路时,没有二次电流的平衡作用,铁芯磁通将大大增加,而感应电动势也大大增大,导致二次电压大大升高(数百至数千伏),即能造成电击的危险,又能击穿二次线路或二次元件,此时铁芯嗡嗡响,还会发出放电声和点护花,造成铁芯发热,损坏互感器和二次仪表,电流互感器的二次接地属于保护接地,是对设备和人身进行保护的。