ups能不能自己多加几个蓄电池?
展开全部
可以的,但要注意:
不能随意加几个。要加就是一组。如,原来电池组8个电池96伏,说明UPS直流输入电压为96伏,再加就要加8个同规格容量的电池串联成96伏。
加电池后,会出现两个问题:
1、自放电问题。连接方式只能采用并联,但是新旧电池组并联是有弊端的,新电池组会对旧电池组放电,减少容量。直到把新电池组“拖累”到旧电池组的程度才会平衡。如果旧电池组中出现个别坏电池,这种“拖累”会继续下去。
2、充电问题。当市电中断,电池组供电,如果时间长,两组都将接近放电终止电压。市电恢复时,将需要2倍充电电流,很可能烧坏UPS的充电器。
建议:
1、如过供电要求不是严格的“不间断”,中间可做短暂停电,可将电池组分为AB两组,A组放电完,关闭电源,换向开关转向B组电池,继续供电。这样就解决了自放电和充电两个问题。
2、如果是大单位,可将这套UPS调整到别的部门,另购一套大容量UPS电源。
不能随意加几个。要加就是一组。2021-04-13 广告
2021-04-13 广告
你如果换了容量大的电池,放电时间过长,导致内部元器件温度急剧上升(尤其是里面的mos管),有可能发生炸机的危险情况。 因为现在的小型ups都为了最大限度控制成本,所以用料都是刚刚好,它只要保证原本电池放电结束内部温度不会太高就行,所以我的建...
点击进入详情页