2500KVA的变压器能带多少A负荷 公式 谢谢
I=P/(1.732*U*COSφ)
I=4510.28A
这样算对么? 展开
(假设变压器效率是95%,是380V50HZ的交流电)2500KVA的变压器能带4245.347A负荷。
根据三相四线制380V交流电计算公式:
P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)
I=(P×95%)÷(1.732×380×0.85)=(2500000×0.95)÷(1.732×380×0.85)
I=4245.347(安培)
扩展资料:
三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)
三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。
功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。
实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。
例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。
参考资料来源:百度百科-三相电路功率
参考资料来源:百度百科-变压器
=2500*1000/380
大约是 6578.9
如果按照装机容量满负荷计算照明线路电流就是
=2500*1000/220
大约是 11363.6 A
不过这个都是理论值,实际使用的时候远远达不到。
带入你给的数据:0.8=有功/2500 即,有功=2000KW 又因为有功=1.732*UICOSφ 且u=0.4V ,COSφ=0.8 代入方程得 电流=3608.5A 呵呵!这是理论计算得到的数据。实际中有偏差。
新年好!
2500KVA的变压器能带三相380V 2000KW 负荷。
广告 您可能关注的内容 |