180千瓦要用多大的线

 我来答
雏田菲雪K9o
2014-09-09
知道答主
回答量:75
采纳率:0%
帮助的人:6万
展开全部
先根据电工学中功率,电压,电流的关系算出电流的大小.
P=1.732*U*I*0.8 式中:1.732是根号3,0.8是功率因数.
180KW=1.732*380*I*0.8 I=340安.
由于工作电流很大,所以没法直接将电表接在电路中,一般是在进线侧总开关的前面,每相的电线上装设一只电流互感器,电流互感器的一次侧电流选400A的,其二次侧电流是5A,所以选三只2.5-10A的电相电度表接在互感器的二次侧,互感器的精度要求不怎么高,一般选3级.这样就可以对电能进行测量.三只表的读数相加就是消耗的电能.
由于工作电流为340A,为了考虑到负荷中有起动电流很大的设备(比如电动机等),所以可以按照400A去选择电线的大小,由于你要求的是三相四线制,所以要选择四芯电缆,接火线的电缆的截面选为120平方毫米,接零线的电缆的截面一般为其他的40-60%,可以选为60平方毫米.
希望对你能有所帮助。