315变压器能带多少千瓦?
2022-11-01 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
变压器输出的功率会因不同的负载因数而产生差别,可能是变压器自身的功率因数情况。还有一种情况是变压器是有很高功率因数的静止电机,它的功率因数可达到零点九八。
根据公式P=ScosΦ,有P=ScosΦ=315乘以0.98,得出309KW。
工厂内部供电情况:此时变压器功率因数受工厂主要用电器电动机的影响最大,电动机的功率因数低的一般为0.8。P=ScosΦ=315×0.8=252KW。
2020-06-08 广告
309KW。
如果负载是电阻性质的(如电加热一类的设备),那么 315 KVA 的变压器,就可以输出 315 KW 的功率。
如果是电机拖动的设备,则 315 KVA 的变压器,可以负载 315 × 功率因数 × 效率 的输出功率。
变压器输出的是视在功率,不能直接换算为有功功率。所以,变压器的铭牌上,都是标注输出电流的,而不是有功功率(W)。
满载时:功率因数=1.0(纯阻性负荷)此时为315kw;
当功率因数=0.8(感性负荷)此时为315*0.8=252kw;
功率因数=0.6(纯阻性负荷)此时为315*0.6=189kw;
从以上说明提高功率因数能提高设备利用率。
扩展资料:
变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。
原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。
由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。
参考资料来源:百度百科-变压器
1、变压器本身的
功率因数
情况:变压器是一种具有很高功率因数的静止电机,其功率因数一般可以到0.98。根据功率公式P=ScosΦ有P=ScosΦ=315×0.98=309KW
2、供电部门要求功率因数情况:供电部门要求用户经过
无功补偿
后线路功率因数达到0.9。P=ScosΦ=315×0.9=283KW
3、工厂内部供电情况:此时变压器功率因数受工厂主要
用电器
电动机的影响最大,电动机的功率因数低的一般为0.8。P=ScosΦ=315×0.8=252KW