西门子S7-300PLC程序中FB块符号问题

梯形图编写的FB程序块,带接口变量IN、OUT和静态变量,而且变量都有符号注释,下载到PLC里面以后,其他人对程序进行过更改,我再从PLC中上传到PC机中,FB块里面的符... 梯形图编写的FB程序块,带接口变量IN、OUT和静态变量,而且变量都有符号注释,

下载到PLC里面以后,其他人对程序进行过更改,我再从PLC中上传到PC机中,FB块里面的符号注释都没有了,

怎么才能将原来FB块里的符号注释导入到刚上传上来的程序中?请高手指点,谢谢!
展开
 我来答
谁来杀我
推荐于2017-10-09 · TA获得超过1541个赞
知道小有建树答主
回答量:1070
采纳率:0%
帮助的人:624万
展开全部
根据你的提问,你是有原来的程序,只是别人对线上的程序作了修改,如果你把线上程序上载就会丢掉符号,你可以使用线上/线下对比也就是compare online/offline,这样的话就可以知道别人改了哪里然后线下做同样的修改,和线上改成一致的可以上线监控了
追问
有些程序更改比较大,这种方法有点麻烦,想找种比较简单点的方法。
追答
如果DB不拷贝线上的应该不会丢掉注释,然后对DB块做对比,目前只能这样了