现有PNP型(三线)对射光电开关两组,三菱FX PLC一只(输入端X都是+24V的),怎么接线?
我试了下,棕色线都接+24V,蓝色线接0V,黑线分别接入PLC输入端X1和X2,两光电开关不起作用(当挡住对射光线时毫无反应了)。当只接入一个对射光电的黑线到X1时(X2...
我试了下,棕色线都接+24V,蓝色线接0V,黑线分别接入PLC 输入端X1 和 X2 ,两光电开关不起作用(当挡住对射光线时毫无反应了)。当只接入一个对射光电的黑线 到X1 时(X2不接),该光电工作,但不正常,时好时坏。为什么啊???
展开
4个回答
展开全部
一对光栅,有一个发射器,一个接收器,只要给发射器和接收器配电,同时把接收器信号线接入PLC开个输入模块就行了。不正常,可能是距离或者没有对准。强烈建议,仔细研读使用说明书,如果是新买的东西,可以打电话给厂家寻求免费的技术咨询支持。希望对你有用。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个不是光电坏了,而是你的选型出了问题
三菱FX系列都是NPN型的,而且其外设选型也应是NPN型.
而你的光电选择了PNP型
所以这个除了换光电外基本无解.
另如果实在要用,你就用一个中间继电器,把反馈线和0V线接入线圈,
一对触点你分别接PLC 的COM端和X1或是X2端
不过真的是有点......
首先要说明欧洲系列的PLC基本采用高电平输入,日系大多采用低电平输入,既然是三菱应该是底电平输入X,PNP是高电平输出,个人认为需要继电器转换下对电眼(对射开关)的输出性号电位,还有一点看下2只电眼线的屏蔽线是否对地短路,这种情况电眼也会失灵,再不行估计电眼坏了,愚见