三菱plc中的set指令的保持输出功能是什么意思

在这里是不是x000与x001接通时,M050为on.然后,x000与x001断开,现在M050依然是on吗?谢谢... 在这里是不是x000与x001接通时,M050为on.
然后,x000与x001断开,现在M050依然是on吗?
谢谢
展开
 我来答
帐号已注销
2019-06-21 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:158万
展开全部

是的,X0和X1同时闭合,M50就会闭合,X0,X1断开后,M50依然保持闭合状态。如果想让M50断开就给他一个RST指令(复位)。

SET:置位指令,使操作保持ON的指令。

RST:复位指令,使操作保持OFF的指令。

SET指令可用于Y,M和S,RST指令可用于复位Y,M,S,T,C,或将字元件D,V和Z清零。

在任何情况下,RST指令都优先执行。计数器处于复位状态时,输入的计数脉冲不起作用。如果不希望计数器和积算定时器具有断电保持功能,可以在用户程序开始运行时用初始化脉冲M8002将它们复位。

扩展资料:

根据系统的控制要求,采用合适的设计方法来设计三菱PLC程序。程序要以满足系统控制要求为主线,逐一编写实现各控制功能或各子任务的程序,逐步完善系统指定的功能。除此之外,程序通常还应包括以下内容:

1、三菱PLC初始化程序。在三菱PLC上电后,一般都要做一些初始化的操作,为启动作必要的准备,避免系统发生误动作。初始化程序的主要内容有:对某些数据区、计数器等进行清零,对某些数据区所需数据进行恢复,对某些继电器进行置位或复位,对某些初始状态进行显示等等。

2、三菱PLC检测、故障诊断和显示等程序。这些程序相对独立,一般在程序设计基本完成时再添加。

3、三菱PLC保护和连锁程序。保护和连锁是程序中不可缺少的部分,必须认真加以考虑。它可以避免由于非法操作而引起的控制逻辑混乱。

参考资料来源:百度百科-三菱PLC

hi漫海feabd5e
推荐于2017-10-10 · 知道合伙人教育行家
hi漫海feabd5e
知道合伙人教育行家
采纳数:6749 获赞数:129930
本科学历,毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题。

向TA提问 私信TA
展开全部

  SET:置位指令,使操作保持ON的指令。

  RST:复位指令,使操作保持OFF的指令。

  SET指令可用于Y,M和S,RST指令可用于复位Y,M,S,T,C,或将字元件D,V和Z清零。

  如果图1中X0的常开触点接通,Y0变为ON并保持该状态,即使X0的常开触点断开,它也仍然保持ON状态。当X1的常开触点闭合时,Y0变为OFF并保持该状态,即使X1的常开触点断开,它也仍然保持OFF状态(见图1中的波形图)。

  对同一编程元件,可多次使用SET和RST指令,最后一次执行的指令将决定当前的状态。RST指令可将数据寄存器D、变址寄存器Z租V的内容清零,RST指令还用来复位积算定时器T246~T255和计数器。

  SET、RST指令的功能与数字电路中R–S触发器的功能相似,SET与RST指令之间可以插入别的程序。如果它们之间没有别的程序,最后的指令有效。

  图2中X0的常开触点接通时,积算定时器T246.复位,X3的常开触点接通时,计数器C200复位,它们的当前值被清0,常开触点断开,常闭触点闭合。

  在任何情况下,RST指令都优先执行。计数器处于复位状态时,输入的计数脉冲不起作用。

  如果不希望计数器和积算定时器具有断电保持功能,可以在用户程序开始运行时用初始化脉冲M8002将它们复位

  

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
龍雩集舞year
推荐于2017-09-15 · TA获得超过888个赞
知道小有建树答主
回答量:1848
采纳率:100%
帮助的人:883万
展开全部
是的,X0和X1同时闭合,M50就会闭合,X0,X1断开后,M50依然保持闭合状态。如果想让M50断开就给他一个RST指令(复位)。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
祗念丶
2014-12-02 · 超过43用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:119
采纳率:100%
帮助的人:68.5万
展开全部
对的,想要复位的话用RST
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起