220KV变压器投运前应做哪些实验项目
3个回答
展开全部
1。新的220KV变压器出厂前已经通过各项严格的试验,从制造厂到用户的运输也有严格的章程,只有按章办事,没出问题,变压器在安装就位以后一般不需要再做试验。因为大型变压器通常采用将变压器油放空运输,所以就位以后一般只做内部及外观检查,注油后按规定静置一定时间,放出油箱空气,投入各项保护,就可以送电了。一般采用空载冲击三次,即可投入使用。
2。正常停用的变压器不超过规定时间,一般不需要试验即可投运。超过规定时间,一般要求测绝缘合格。
3。因故障停用的变压器投运前的试验内容与故障性质有关,通常内容有:交流耐压,直流耐压,套管泄漏,空载试验,短路试验,直流电阻,油质化验,气体化验等等。
2。正常停用的变压器不超过规定时间,一般不需要试验即可投运。超过规定时间,一般要求测绝缘合格。
3。因故障停用的变压器投运前的试验内容与故障性质有关,通常内容有:交流耐压,直流耐压,套管泄漏,空载试验,短路试验,直流电阻,油质化验,气体化验等等。
鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
2023-08-29 广告
作为深圳市鼎信智慧科技有限公司的工作人员,我可以向您推荐一些输电线路分布式故障诊断装置的厂家。这些厂家包括但不限于南京艾瑞贝电子科技有限公司、深圳市前海亚投智慧城市科技有限公司和深圳市华研中导有限公司。这些公司均致力于输电线路分布式故障诊断...
点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
展开全部
交流耐压,直流耐压,套管泄漏,空载试验,短路试验,直流电阻,油质化验,气体化验.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
(1)变压器油枕及充油套管的油色清亮透明,油枕的油面高度应在油标上下指示线中。 (2)变压器气体继电器应无漏油,内部无气体,各部接线良好。
(3)套管清洁完整,无放电痕迹,封闭母线完整,温度计完好。
(4)变压器顶部无遗留物件,分接头位置正确,与规定记录相符,有载调压操作灵活,操作箱分头位置指示和返回屏分头位置指示应一致。
(5)变压器外壳接地良好,防爆管的隔膜应完整,硅胶颜色正常。
(6)变压器本体应清洁,各部无破损漏油、渗油现象,释压阀指示正确。
(7)油枕、散热器、气体继电器各阀门均打开,冷却器电源投入,潜油泵、风扇电机正常,随时可以投入运行。
(8)室内变压器周围及间隔内清洁无杂物、油垢及漏气、漏水现象,门窗完好,照明充足,通风装置良好,消防器材齐全。
(9)继电保护、测量仪表及自动装置完整,接线牢靠,端子排无受潮结露现象。
变压器的投运和停运
(1)新投运的变压器必须在额定电压下冲击试验5次,大修后的冲击试验3次。
(2)变压器投运时先投入冷却器,冷却器运行一段(约15min)时间,待油温不再上升后再停。停运时先停变压器。
(3)在110kV及以上中性点直接接地系统中,投运和停运变压器时,在操作前必须将中性点接地,操作完再按规定和要求决定是否断开。变压器中性点接入的消弧线圈应先退出后投入。不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈的中性母线上。
(4)停电操作时,先停负荷侧开关,后停电源侧开关(多侧电源时由低向高停);先拉变压器侧刀闸,后拉母线侧刀闸。供电操作时相反。
(5)投入备用变压器后,应根据设备的实际位置和表计指示确定已带上负荷,才能使运行变压器停电。对角形和3/2接线上的变压器,虽然变压器已停电,但变压器的重瓦斯和差动保护动作仍能引起其合环侧开关跳闸。应根据实际情况和现场规程将瓦斯保护改投信号位置或退瓦斯出。
(6)站用变压器不允许长期并列。可用低压刀闸切低压侧环流,用高压刀闸切空载站用变压器。
