光伏电站并网验收和240小时满负荷验收是一回事吗?
展开全部
240小时试运行达标技术要求
一、术语:
1、240h试运运行时间:
⑴一、二类地区:现场实测当天太阳辐照度超过400W/㎡的时间累计超过6h以上计为有效发电天,每天只计10个小时为有效试运行时间,共累计240h(24天)。
⑴三、四类地区:现场实测当天太阳辐照度超过400W/㎡的时间累计超过4h以上计为有效发电天,每天只计6个小时为有效试运行时间,共累计240h(40天)。
2、240h试运行设备:
1)单元发电机组:500kW组件(含汇流箱、直流配电柜)+1台逆变器为发电单元机组。
2)一次设备:主变或单元箱变、高低压电缆、母线、高低压开关柜、断路器、隔离开关、SVG静止无功补偿装置(含降压变)、互感器、避雷器、站用变、接地电阻成套装置或消弧线圈(含接地变)和送出外线。
3)二次设备:继电保护及测控装置、电能质量监测装置、故障解列装置、公用测控装置、故障录波器、AGC/AVC、直流电源及UPS、监控主机(工程师站)及五防、调度及通信设备等。
3、系统效率
指光伏电站将收集到的太阳能辐射能转化成电能的综合效率。 倾斜面总辐射量(kW•h): 当天投入试运行光伏组件装机容量
×光伏组件倾斜面当天等效满发小时数。(注:组件倾斜面当天等效满发小时数取自场内环境检测仪站数据换算)
实际发电量(kW•h):当天投入试运行光伏组件的实际发电量。实际发电量取自站内计量考核电表。
系统效率 = 实际发电量÷倾斜面总辐射量×100%
二、同时满足下列要求后,即可以宣布和报告机组满负荷试运结束。
1、单元发电机组须连续完成240h满负荷试运行。 2、箱变等一次设备须连续完成240h满负荷试运行。
3、非有效试运行时间内,所有机组和设备须连续无故障运行。 4、继电保护装置投入率100%、动作正确率100%。 5、电气自动化装置投入率100%。
6、主要电气测点投入率100%,指示正确率100%。 7、通信装置投入率100%。 8、直流电源及UPS等投入率100%。 9、系统效率≧81%。(只作测评)
10、电能质量(谐波、波形畸变、直流分量、电压偏差、电压不平衡度、电压波动和闪变等)须满足GB/T14549、GB/T12325、GB/T12326、GB/T15543及《国网技术规定》要求。
三、其他
1、单元发电机组内任意设备出现一般性故障,在不影响正常运行的情况下,2h内能及时排除则不影响其整体试运行。但相同故障在同一处不得重复出现2次。
2、出现重大故障的机组,经整改消除故障后再重新计时投入240h试运行。但出现重大故障机组的总容量不得超过电站总容量的5%。
3、其它设备如出现影响总体运行安全隐患故障(如箱式变压器渗油漏油)经全面整改消缺后,全站重新计时投入240h试运行。
一、术语:
