1.传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通过缝隙的渗透风和新风热量等。这些发热量产生的湿量很小,因此采用舒适性空调势必造成机房内相对湿度过低,而使设备内部电路元器件表面积累静电,产生放电从而损坏设备、干扰数据传输和存储。同时,由于制冷量的(40%~60%)消耗在除湿上,使得实际冷却设备的冷量减少很多,大大增加了能量的消耗。
机房精密空调在设计上采用严格控制蒸发器内蒸发压力,增大送风量使蒸发器表面温度高于空气露点温度而不除湿,产生的冷量全部用来降温,提高了工作效率,降低了湿量损失(送风量大,送风焓差减小)。
2.舒适性空调风量小,风速低,只能在送风方向局部气流循环,不能在机房形成整体的气流循环,机房冷却不均匀,使得机房内存在区域温差,送风方向区域温度低,其他区域温度高,发热设备因摆放位置不同而产生局部热量积累,导致设备过热损坏。
而机房精密空调送风量大,机房换气次数高(通常在30~60次/小时),整个机房内能形成整体的气流循环,使机房内的所有设备均能平均得到冷却。
3.传统的舒适性空调,由于送风量小,换气次数少,机房内空气不能保证有足够高的流速将尘埃带回到过滤器上,而在机房设备内部产生沉积,对设备本身产生不良影响。且一般舒适性空调机组的过滤性能较差,不能满足计算机的净化要求。
采用机房精密空调送风量大,空气循环好,同时因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度。
4.因大多数机房内的电子设备均是连续运行的,工作时间长,因此要求机房精密空调在设计上可大负荷常年连续运转,并要保持极高的可靠性,施耐德优力专用空调机, 能充分满足用户的各种需求。舒适性空调较难满足要求,尤其是在冬季,计算机机房因其密封性好而发热设备又多,仍需空调机组正常制冷工作,此时,一般舒适性空调由于室外冷凝压力过低已很难正常工作,机房精密空调通过可控的室外冷凝器,仍能正常保证制冷循环工作。
5.机房精密空调一般还配备了专用加湿系统,高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据各传感器返馈回来的数据能够精确的控制机房内的温度和湿度,而舒适性空调一般不配备加湿系统,只能控制温度且精度较低,湿度则较难控制,不能满足机房设备的需要。
综上所述,机房精密空调与舒适型空调在产品设计方面存在显著差别,二者为不同的目的而设计,无法互换使用。计算机机房内必须使用机房精密空调,而针对精密空调,目前,国内许多企业,类似施耐德电气公司已经广泛研究制造,提高了机房内计算机、网络、通信系统的可靠性和运行的经济性。
2024-09-01 广告
2020-06-28 · 百度认证:成都晟嘉睿信息技术有限公司官方账号
(一)舒适性空调存在的问题
目前机房应用舒适性空调发生和发现的主要问题如下:1、由温度异常引起的设备故障较多。
2、因湿度及洁净度引起的设备故障较多。
3、维护量大。
原因在于舒适性空调的设计及其能达到的标准不适合机房对温湿度的要求。
机房对温湿度要求较高:
保持温度恒定(控制在温差 1-2℃之内)。
保持湿度恒定(控制在3%~ 5% RH之内)。
空气洁净度0.5微米/升<18,000。
换气次数/小时>30。
机房正压>10Pa。
空调设备具备远程监控及来电自启动功能。
因为舒适性空调无法彻底实现以上6个功能。故障的原因及结果表现为:1.机房温度无法保持恒定 - 会造成电子元气件的寿命大大降低。2.局部环境过热 – 导致设备突然关机。3.机房湿度过高 - 会产生冷凝水,导致微电路局部短路。4.机房湿度过低 - 会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。5.洁净度不够 - 交换数据错误,导致机组部件过热。
只有应用机房专用精密空调,才能通过环境调节上彻底解决以上问题, 保证不留任何隐患。
(二)、精密空调的优势
1.舒适性空调出风温度过低舒适性空调在不考虑湿度对设备影响的前提下,对近端设备可以有效降温,但由于换气能力及风量不足,导致换气次数不够,即对距离出风口较远的设备无法起到降温作用。精密空调在出风温度设计上避免了“露点问题” ,并通过大风量(换气次数最小设计为30次,即每2分钟将机房空气有效过滤一次)的设计解决了机房整体降温问题。
2.舒适性空调在-5℃以下即无法运行舒适性空调在设计理念上只是在夏季发挥降温功能,其夏冬两季蒸发器、冷凝器功能互换的设计决定了——室外温度在-5℃及以下时,即无法进行空气调节——无法降温和升温!而标准机房的特点是发热量大,其空调即使在冬季也要具备降温功能!精密空调的设计严格适应各类室外温度变化的要求,-40℃到+45℃趋间保证空调24 小时正常工作,包括降温升温。
3.舒适性空调温度调节精度过低舒适性空调温度调节精度为6℃。从风量及出风问题上考虑,仅仅保障近端设备处的温度。温度的波动对设备稳定运行极其不利。精密空调温度调节精度为1℃。感应点为整个机房,温度无波动。
4.舒适性空调没有湿度控制功能舒适性空调无法进行湿度控制。既没有加湿设备,也无法有效除湿。湿度过高产生的水滴及湿度过低产生的静电对设备运行都极其不利。精密空调的重要控制因数为湿度,可以达到1% 的控制精度,湿度无波动。
5.舒适性空调设计寿命短精密空调的设计寿命为10年,运行要求为全年365天,每天24小时。目前已经有一些舒适性空调厂家标称设计寿命超过5年,然而其计算方法为每年应用1-3个季度,每天运行不超过8小时,根据精密空调设计寿命的计算方法要求,其设计寿命绝对不超过2年。
6.舒适性空调基本没有空气过滤能力舒适性空调只具备简单的过滤功能,不提供过滤网备件,一般在应用1-2个月后即无过滤功能。精密空调严格按照0.5微米/升<18,000(B级)设计,配合以每小时30次的风量循环,保障机房洁净。机房洁净对设备运行非常重要。
7.舒适性空调维护量大对舒适性空调而言,客户必须组织专门的队伍进行维护,维护量及维护成本高。精密空调的设计针对“免维护”,其维护量只集中在机组自动提示的过滤 网更换及加湿罐清理等简单工作,无须专业的维护队伍。
8.舒适性空调综合成本高①从一次性购买成本上看,如果使用舒适性空调,达到相同制冷量精密空调的价格是舒适性空调的2倍左右,但考虑使用寿命——精密空调的使用寿命空调是舒适性空调的2-4倍,也就是说,在10年时间里,我们可以只应用1批精密空调,而不是应用2批甚至3批舒适性空调。②从运行成本上看,在发挥同样制冷效果的前提下,舒适性空调的耗电量是精密空调耗电量的1.5倍。③从维护成本上看。在发挥同样制冷效果的前提下,舒适性空调的维护量是精密空调维护量的2倍。
根据以上3种计算,从成本角度考虑,选择精密空调可以节省大量的投资、运行成本、维护成本。