地下室后浇带设计没有提放止水条,施工时需要放么?

 我来答
衡水前进橡塑
2015-03-11 · TA获得超过527个赞
知道答主
回答量:288
采纳率:0%
帮助的人:112万
展开全部
箱型基础或地下室。底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工缝,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理,处理的方法很多,其中比较通行 止水钢板焊接节点的方法是设置止水钢板。即在浇筑下层混凝土时,预埋300*3的钢板,其中有10-375px的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。钢板止水带选择的厚度一般为2mm厚 3mm厚。一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材,因为冷板厚度能够均匀,热板一般厚度达不到均匀的程度,厚度一般为2毫米或者3毫米,长度一般加工成3米长或者6米长,一般为三米好运输。止水钢板对焊接节点要求较高,不能出现漏点,影响防水性能。

施工要点:

1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上;   
2、两块钢板之间的焊接要饱满确保不渗水,一般是双面焊。根据监理要求,也可以单面焊接;  
3、墙体转角处的处理,一、整块钢板弯折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。   
4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上;   
5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。

钢边止水带冬季施工注意:
1、20摄氏度以下不宜施工。2、钢边止水带需接缝时一定要粘贴牢固。3、浇筑砼时,要清除钢边止水带上的冰、雪及砼浆等残留物。4、砼浇筑完做好保温措施。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式