电缆压降怎么计算?

 我来答
地一年0x
2021-08-28 · TA获得超过1980个赞
知道小有建树答主
回答量:5770
采纳率:100%
帮助的人:220万
展开全部
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米;
在温度=75°C时铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆)如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆作负载30安培算线路压降=30*0.328=9.84(伏)如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏)具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。
你快回来白羊2m
2021-08-28 · TA获得超过282个赞
知道小有建树答主
回答量:789
采纳率:0%
帮助的人:26.9万
展开全部
电缆电压压降降计算公式为△U=(P*L)/(A*S) 其中:P为线路负荷;L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46) S为电缆截面 (一)电缆长度计算 电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)×1.02 上式中, L-电缆计算长度(米);l-按直线距离统计的长度...
电缆压降怎么计算?_百度知道
百度知道
播报

评论



已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
11kxmx
2021-08-28 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:70%
帮助的人:2435万
展开全部
电缆上压降除与电阻有关外,还与电缆的感抗有关。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)