CCS6中同样一段代码,选择TI的编译器能够正常编译,选择GCC编译器就报错(中断部分),这是怎么回事? 5

上图是程序出错的地方截图,下图是具体报错的信息。之所以用GCC编译,是因为GCC编译器没有代码大小的限制,TI自己的编译器有16KB代码限制,... 上图是程序出错的地方截图,下图是具体报错的信息。之所以用GCC编译,是因为GCC编译器没有代码大小的限制,TI自己的编译器有16KB代码限制, 展开
 我来答
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励10(财富值+成长值)+提问者悬赏5(财富值+成长值)
线性回归方程
2020-11-01
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:563
展开全部
看一下是不是gcc的安装目录中有空格,有的话重新装一下,目录中不要有空格
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
aflyhorse1990
2015-06-16 · TA获得超过979个赞
知道小有建树答主
回答量:1016
采纳率:0%
帮助的人:726万
展开全部
标准gcc里没有这个关键字的吧
你是用 avr-gcc 编译的吗
你这个gcc哪里下的?
追问
我是在官网下载的CCS6,安装选项选择针对MSP430的包,在对项目配置的时候有个选项是针对编译器版本的选择,其中有TI的版本的,也有GNU版本,这些代码用TI的编译器编译器编译能通过,用GNU编译器就不能通过,中断的地方报错!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答