柱节点域抗剪箍筋面积该怎么算?
1个回答
2015-08-12 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
关于柱箍筋计算配置,我对于三维分析程序绐出的计算结果具体怎样配置钢筋画施工图还不是很清楚,请给予详细说明。比如一个二级框架中柱截面BXH=700X 500,砼强度等级为C30,计算箍筋间距按100输入。轴压比为0.77,B边和H边的单边配筋面积分别为33和19,柱角筋面积为4.8,柱斜截面抗剪计算箍筋即(Asv)为2.2。 请问根据程序给出的这个值怎样确定各边的箍筋肢数和单根箍筋的截面积?
答:关于柱箍筋配置的问题。先根据规范相关要求确定所用的箍筋肢数,如先定为四肢箍,则单肢箍筋面积为:2.2 x 100/4/0.1=550(乘100是换算为mm2;除以4是四肢箍:除以0.1是默认箍筋间距为1 00mm,换算成每米的。),可配1 0@1 00,或12@1 50(如三、四级框架的非柱根部位,也可改箍筋肢数重新计算。
2024-04-02 广告
2024-04-02 广告
高强度混凝土主要用于以下几个方面:1. 高层建筑结构:高强混凝土的抗压强度高,一般为普通强度混凝土的4~6倍,因此它适用于高层建筑,可以减小构件的截面,提高建筑结构的稳定性。2. 大跨度桥梁结构:高强度混凝土在桥梁工程中也有广泛应用,可以满...
点击进入详情页
本回答由石经理提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询