1个回答
2022-05-07 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
两个电路图都不正确。
图C中虽然能够实现自锁,但是不管按下SB1、还是SB2,电路无论如何是不会启动的;因为KM1线圈带电的条件,是KM2常开接点闭合,也就是需要KM2线圈带电;同样KM2的线圈带电,又需要KM1的线圈先带电。这是无论如何不能实现的,所以错在红色圈中使用了常开接点,应该使用常闭接点,才能实现互锁。
图D中,互锁接点使用正确了,但是自锁接点使用常闭接点,也是错误的。因为控制电路接通电源的话,马上KM1、KM2的线圈都带电,胡索的常闭接点马上又将对方的控制回路切断(同时KM1线圈、KM2线圈带电,也将自己本身的控制回路切断),KM1、KM2线圈就会失电;失电后电路又恢复KM1、KM2线圈可以带电的状态,造成电路的即合即跳。错误的原因就是自锁回路使用了常闭接点。
正确电路如下: