组态王和昆仑通态同时和300MPI通信,为什么始终只有1个能和300通上?
先接上昆仑通态触屏和300PLCMPI通信,通信正常.然后在MPI网络上再接上组态王(工控机),此时组态王和300通信正常,但是触屏通信却中断了。组态王地址是0,昆仑通态...
先接上昆仑通态触屏和300PLC MPI通信,通信正常. 然后在MPI网络上再接上组态王(工控机),此时组态王和300通信正常,但是触屏通信却中断了。组态王地址是0,昆仑通态地址是1,300的地址是2.
展开
1个回答
2015-12-01 · 知道合伙人IT服务行家
关注
展开全部
2种情况:
一、MCGS的触摸屏通MPI直连方式连接S7300 PLC,这种直连方式,暂时还不能支持多主站通讯,所以和组态王的工控机只能有一个能通上;
二、如果MCGS的触摸屏是通过一根电缆(类似西门子的PC Adapter电缆)连接S7300PLC,
这种情况就要考虑是连接屏的电缆还是连接组态王的电缆哪一个不支持多主站通讯了。
结论:就是连接MCGS,要用一根多主站的电缆,连接组态王的也一样。
触屏是TPC7062K 连接触屏的电缆是瑞杰凯的MPI—RS232的电缆 PLC是CPU315-2DP,也许这根电缆不支持多主站,谢谢!
追答
是的,这个可能性比较大。还有这些电缆的出厂默认站地址都是:0,
你改掉其中一个电缆的地址,再试试。