导线载流量的计算口诀

 我来答
在双桥古镇俯瞰的木芙蓉
2023-01-05 · TA获得超过509个赞
知道大有可为答主
回答量:3328
采纳率:100%
帮助的人:46.1万
展开全部

导线载流量的计算口诀如下:

口诀一:十下5,百上2,二五三五43界,70,95两倍半。穿管温度8,9折,裸线加一半,铜线升级算。

这个口诀是对应的铝线在明敷25°的条件下设定的,而且没有考虑到导线长度等因素。10平以下乘以5,百平以上乘以2,但是25平和35平是四倍三倍的分界线。

比如导线是16平的,正好处在10平和25平之间,所以应该乘以4。如果导线截面积处在35平到百平之间就乘以3,70、95这两个规格直接乘以2.5。

如果导线穿管载流量再乘以0.8,如果温度超25°载流量再乘以0.9,如果两种因素都存在,我们一般是直接乘以0.7。

裸线的散热能力非常好,所以载流量多加一半。铜线直接升级算的意思就是16平的铜线我们可以算25平的铝线载流量,正好比铝线大一个规格。

口诀二:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

注意:这个也是铝线的估算口诀

常见规格:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、7O、95、l20、150、185

我们参照上面的常见规格来理解,2.5平以下的铝线直接乘以9就是对应的载流量,往上减一顺号走意思是:4平铝线载流估算应乘以8,如果是6平就乘以7依次顺号减,如果是25平正好乘以4。

35平的铝线载流直接乘以3.5,50/70是一组乘以3、95/120是一组乘以2.5依次双双成组减点5。温度超25°再乘以0.9,如果线管里穿2根导线载流量再乘以0.8,穿3根导线就乘以0.7,穿4根载流量就乘以0.6。穿线太多散热能力越差,铜线的算法也是升级算。