电流互感器二次侧不能开路的原因如下:
电流互感器的测量电路如下图所示,原方电流是由被测试的电路决定的,当负荷的电阻大小不同时,原边的电流大小也不同,在正常运行时,电流互感器的副方相当于短路,副方电流有强烈的去磁作用,即副方的磁动势近似与原方的磁动势大小相等、方向相反,因而产生铁心中的磁通所需的合成磁动势和相应的励磁电流很小。
若副方开路,则原方电流全部成为励磁电流,使铁心中的磁通增大,铁心过分饱和,铁耗急剧增大,引起互感器发热损坏。同时因副绕组匝数很多,将会感应出危险的高电压,危及操作人员和测量设备的安全。
拓展资料:
1、电流互感器经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
2、正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。
参考资料来源:搜狗百科:电流互感器
正常运行时,二次电流I2在铁芯中产生的二次磁势I2N2对一次磁势起去磁作用,因此励磁磁势I0N1及合成磁通很小,使二次绕组感应出的电势很小,一般不会超过几十伏。
当二次回路开路时,二次电流I2变为零,失去了去磁作用的一次磁势全部用于激磁I1N1=I0N1,合成磁通突然增大很多倍,使铁芯的磁路高度饱和,此时的磁通由原来的低幅正弦波变成高幅值的交流平顶方波,而二次电势E2决定于磁通的变化率dφ/dt,磁通过零时变化率最大,将在开路的两端出现交流高幅值的尖顶脉冲波电压,达几千伏甚至上万伏,危及人身安全;
另外,由于磁路的高度饱和,使磁感应强度骤增,铁芯中磁滞损耗和涡流损耗急剧上升,会引起铁芯过热甚至烧毁电流互感器。
所以,运行中当需要检修、校验二次仪表时,必须先将电流互感器二次绕组或回路短接,再进行拆卸操作。
